三绕组变压器的无功补偿问题
sdsh2005
sdsh2005 Lv.2
2005年04月12日 09:20:47
来自于变压器
只看楼主

无功补偿的容量是按照主变的15%——20%进行补偿,如果三绕组变压器的三个绕组的容量不相等了,我应该以哪个容量为基准呢?另外此时的电容器应该装在哪个绕组下面?

无功补偿的容量是按照主变的15%——20%进行补偿,如果三绕组变压器的三个绕组的容量不相等了,我应该以哪个容量为基准呢?另外此时的电容器应该装在哪个绕组下面?
免费打赏
byecar
2005年04月12日 11:04:06
2楼
由于传统的调节补偿无功功率的采样信号取自三相中的任意一相,造成未检测的两相要么过补偿,要么欠补偿。如果过补偿,则过补偿相的电压升高,造成控制、保护元件等用电设备因过电压而损坏;如果欠补偿,则补偿相的回路电流增大,线路及断路器等设备由于电流的增加而导致发热被烧坏。这种情况下用传统的三相无功补偿方式,不但不节能,反而浪费资源,难以对系统的无功补偿进行有效补偿,补偿过程中所产生的过、欠补偿等弊端更是对整个电网的正常运行带来了严重的危害。

谁告诉你无功补偿是按主变的15%~20%补偿,要根据负荷计算的。如果三绕组变压器的三个绕组的容量不相等或者负荷三相不平衡过大,可采取分相补偿的方案,分相取样,分相补偿。相比以前的三相共补有很多显而易见的优势
回复
nlb
2005年04月12日 20:41:01
3楼
应分别补偿变压器的两个次级绕组。准确点,应作负荷计算;作为估算,也可分别按变压器的两个次级绕组的容量确定。
回复
jing1228
2005年04月13日 11:03:12
4楼
大家好
我是做成套的
一般我们的补偿习惯是补偿变压器容量的1/3,就是说电容总容量是变压器容量的1/3,配备自动切投装置,具体根据运行过程中的采样信号控制具体并入多大容量的电容量
回复