GB50084-2001自动喷水规范中第5.0.4中说:雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于本规范表5.0.1中的作用面积,厂房中危险级的作用面积是160平方米。现在我设计一个高度为11米,长宽是130m*21m的木器厂房,请教高手,雨淋阀是否要设置17台的雨淋阀?
GB50084-2001自动喷水规范中第5.0.4中说:雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于本规范表5.0.1中的作用面积,厂房中危险级的作用面积是160平方米。现在我设计一个高度为11米,长宽是130m*21m的木器厂房,请教高手,雨淋阀是否要设置17台的雨淋阀?
2楼
是的
回复
3楼
有其它解决的办法吗?设雨淋系统造价太高,而且设17个雨淋阀,系统计算复杂,哪位大侠有好一点的解决办法?
回复
4楼
我想了一下,好像没有什么办法了。
要不跟消防局的人商量一下,能不能采用ESFR喷头,这样可以解决层高的问题。
回复
5楼
是啊,这才2600平方,如果上万平方雨淋阀不就要设近百个,当当这些雨淋阀占地就多少,而且消防用水量是按一个阀计算还是按17个雨淋阀计算,如果按17个雨淋阀计算,消防水管按好大好大的,晕,请教各位大虾了,
回复
6楼
谁能解决?我也碰到这个难题?
回复
7楼
找一找广东省规范<大空间智能灭火系统设计规范>,大概名字是这个.
里面有你需要的。
回复
8楼
http://www.cecs.org.cn/sdoc/attach/attach22.doc
<大空间智能灭火系统设计规范>,这本规范还在制订当中!晕,不知哪里有讨论稿!!
回复
9楼
恩,用消防水炮?
好注意。
回复
10楼
雨淋系统的水量相当大,采用分区控制也是为了减少同时开启的喷头个数,从而减少消防储水量。
回复
11楼
报警阀前的管径按一个保护区(160m2)用水量计算呀,不是也不可能按17个计!
回复