关于消防水泵的问题及最大一组雨淋阀的问题!
melfice
melfice Lv.2
2009年03月14日 12:42:39
只看楼主

问题一 现在有一个工程,某民爆厂区消防供水管网改造。厂区南面宿舍区内有一口深井,内有深井泵一台,深井泵将水泵到深井旁边一个170方水池内,然后,离心泵再把水从这个170方的小水池泵到厂区和厂区北面山上的高位水池内,然后从高位水池下来的水也通向厂区内供应消防水,就是说水泵和水池同时向厂区内供水,而且这两路供水合成一条管道,就是说这一条管道,开离心泵后直接往厂区供水,同时,山上高位水池的水也通过这条管道通向厂区。(山上高位水池容积、流量都达不到厂区内消防用水的规范要求,所以用泵结合水池一起往厂区供水)

问题一
现在有一个工程,某民爆厂区消防供水管网改造。厂区南面宿舍区内有一口深井,内有深井泵一台,深井泵将水泵到深井旁边一个170方水池内,然后,离心泵再把水从这个170方的小水池泵到厂区和厂区北面山上的高位水池内,然后从高位水池下来的水也通向厂区内供应消防水,就是说水泵和水池同时向厂区内供水,而且这两路供水合成一条管道,就是说这一条管道,开离心泵后直接往厂区供水,同时,山上高位水池的水也通过这条管道通向厂区。(山上高位水池容积、流量都达不到厂区内消防用水的规范要求,所以用泵结合水池一起往厂区供水)
离心泵可以理解成消防水泵了,那离心泵肯定需要一台消防备用泵,但是离心泵不管有多少台消防备用泵,首先要保证深井旁边170方的小水池内有充足的水,这个小水池内的水又是通过深井泵从深井里泵出来的,那这台深井泵,是否也需要备用泵?
问题二
规范中有一条这么说(民爆规范),消防储备水量是室内雨淋系统最大一组雨淋阀用水量持续1小时和室外室内消火栓系统持续3h用水量的和来计算,我的问题是,什么是最大一组雨淋阀?这个概念是什么意思,比如说厂区内有5个工房都有室内雨淋系统,最大一组是不是就是说这5个工房中雨淋系统作用面积最大的那一个工房的雨淋系统的用水量?工房A,工房B,工房C都有室内雨淋系统,三个工房内部的雨淋很复杂,工房A内部走廊加一个小房间内都有雨淋系统,工房B内两个小房间有雨淋,工房C内三个小房间有雨淋,上述三个工房内的小房间面积都是5平方米,走廊10平方米,好,我这么计算,工房A是走廊和一个小房间有雨淋系统,雨淋作用面积就是10+5=15;工房B有两个小房间有雨淋,则雨淋作用面积为5+5=10;工房C内有三个小房间有雨淋,则雨淋作用面积为5+5+5=15平方米。那意思就是说最大一组雨淋阀的面积就是工房A和工房C内的雨淋系统了?也就是说最大一组雨淋阀作用面积为15,那我就可以按规范中严重危险级的规定,按喷水强度16,作用面积15来计算流量?或者说,比如厂区内只有一个工房有室内雨淋系统,这个工房分成好几个小房间,其中某个房间10平方米,另一个房间20平方米,这俩房间内都有雨淋阀,而且,这俩小房间都是严重危险级II级,那我就按照规范中规定的喷水强度16L/MIN·平方米来计算,就是16/60*20=5.3L/S?这个5.3就是最大一组雨淋阀用水量?
免费打赏
melfice
2009年03月14日 20:37:14
2楼
请各位达人帮帮忙吧,如果对问题有所不明请指出我马上进行澄清。
回复
melfice
2009年03月15日 18:06:10
3楼
关于消防水泵的问题及最大一组雨淋阀的问题!
回复
xyzsy11
2009年03月17日 14:01:02
4楼
我认为你对雨淋的理解很不错。“组”,我认为就是“个”。一组雨淋阀动作后,它连动的喷头都动作。在规范里,有个作用面积的问题,在这种情况下,规范规定了需要按作用面积来计算,即260平米,而不是20平米。 您的这个工程,在消防给水和雨淋方面,估计需要消防部门和甲方沟通才行,我觉得不是设计院可以搞定的,主要的问题是要花钱来通融。
回复

相关推荐

APP内打开