请教大家:净高大于8米的厂房做喷淋,如果做雨淋系统岂不需要很多雨淋阀?
oksoft
oksoft Lv.7
2008年12月08日 13:59:21
只看楼主

净高大于8米的厂房做喷淋,喷规规定闭式自喷系统最大净空高度为8m,大于8m又必须迅速扑救初期火灾时应采用雨淋系统。雨淋阀一个作用面积就是一个系统,那么面积很大的厂房(如一万多平)岂不要设很多个雨淋阀了?我靠,实际是这么做的吗?望有经验的和做过的和高手指点一下!!!

净高大于8米的厂房做喷淋,喷规规定闭式自喷系统最大净空高度为8m,大于8m又必须迅速扑救初期火灾时应采用雨淋系统。
雨淋阀一个作用面积就是一个系统,那么面积很大的厂房(如一万多平)岂不要设很多个雨淋阀了?
我靠,实际是这么做的吗?
望有经验的和做过的和高手指点一下!!!
免费打赏
h361800183
2010年05月17日 15:10:22
2楼
怎么没有人回答呀?我也很想知道,不知道实际上是怎么弄的。
回复
lzhp1985
2010年05月17日 22:01:20
3楼
小于13.5米的可以采用早期抑制快速响应喷头(ESFR)
回复
runny
2010年05月18日 16:22:47
4楼
早期抑制快速响应喷头(ESFR)主要是针对仓库的。
可以参考50084-2001第5.0.1A的要求,非仓库类高大净空场所的设计要求。
可以做到12米的净空!
回复
zyl_19820605
2010年05月30日 15:15:16
5楼
喷规有规定8米的厂房用雨淋吗?
需要看厂房使用性质的吧!
回复

相关推荐