雨淋阀的电动电源是多少伏?
gdbmw
gdbmw Lv.5
2003年09月17日 16:30:41
只看楼主

24V? 220V? 380V?

24V? 220V? 380V?
免费打赏
liangyong_cn
2003年09月18日 08:44:44
2楼
一般是DC24V
回复
gyfen
2003年09月18日 11:12:14
3楼
DC24V
回复
小河湾湾
2003年09月18日 12:03:26
4楼
肯定DC24V
回复
hanjt00
2003年09月18日 12:20:09
5楼
DC24V, OR 220V
回复
gdbmw
2003年09月18日 12:56:14
6楼
是指动作电源而不是感应电源,是24V吗?
回复
gdbmw
2003年09月19日 16:35:17
7楼
没有人回答?
回复
canlan7608
2003年09月19日 22:16:04
8楼
DC24V
回复
yong12345
2003年09月20日 08:27:12
9楼
找样本,问厂家!
回复
fanjing
2003年09月20日 09:03:54
10楼
感应电源是DC24;工作电源应该是380
回复
siceman
2003年09月20日 11:47:27
11楼
这是某厂家雨淋阀的说明!仅供参考!

ZSFG翻瓣式雨淋阀

■公称直径:100、150、200(mm);
■额定工作压力:1.2MPa;
■伺应工作压力:1.2MPa;
■连接法兰:GB9113.3标准法兰;
■水头损失:〈=0.07MPa;
■电磁阀工作电源:DC24V/0.5A;
■供水流量:2200L/min、5000L/min、 8700L/min;

 ■产品说明
ZSFG系列翻瓣式雨淋阀是组成雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水喷雾系统的重要组件,通常与进口蝶阀、电磁阀、泄水实验阀、水力警铃、手动应急阀、压力表等组成雨淋阀组。除预作用系统外,在消防系统侧的管路上接的都是开式喷头,管网内不充水。雨淋阀的特点是在发现火警后,雨淋阀内阀瓣迅速开启,压力水流经消防管网从喷头里喷出覆盖或隔离整个保护区,适用于起火后火势迅猛、火灾负荷大、不宜控制的场所使用。雨淋阀组的开启方式分为自动、手动和远程手动三种方式。当保护区发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,雨淋阀被打开,水迅速从开式喷头喷出执行灭火功能,并可发出报警信号,以达到报警、控火、灭火的目的。该装置也可与泡沫系统组成泡沫雨淋系统,用于扑救有爆炸危险的液体火灾。本装置成套供应(亦可散件供应),用户只须按阀门上下法兰面的高度及法兰连接尺寸即可安装使用.
■系统结构简介
ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。
1.雨淋阀:本雨淋阀属于杠杆式结构,具有锁扣力小,开启动作灵活、可靠等特点。平时雨淋阀阀瓣处于关闭状态,一直对系统中的水起阻隔作用。当有火灾发生时,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压装置作用,使得控制腔内的压力急剧下降,当控制腔内的压力比供水压力低到一定值时,作用在阀盖底部向上的力大于杠杆作用在阀瓣上向下的力,雨淋阀的阀瓣被供水压力打开,则水流入系统侧进行灭火,控制腔内的压力表由装在保护区内的火灾探测系统同时也就是雨淋阀阀瓣的驱动系统控制,它可以是电气的、液压的(湿式)、气动的(干式)。
具有防复位机构及外部复位机构:雨淋阀开启后,由于控制腔余压作用,压紧扣总是先落在座圈上,阀瓣不能盖在座圈上复位,故该阀灭火可靠,且复位不须拆开阀盖,只须用扳手转动复位轴带动压紧扣即可复位,使用非常方便。
ZSFG型雨淋阀装置规格及主要技术参数如下:

型号 公称直径mm
阀体高度mm
法兰外径mm
法兰螺孔中径mm
螺孔数个
螺孔直径mm

ZSFG150 150 422 280 240 8 ¢23
ZSFG200 200 480 335 295 12 ¢23


2.水源控制阀(蝶阀):检修时关闭阀门便于检修,工作时应处于开启状态,并用铁链锁死做好标志。
灭火以后,主管人员确认火灾彻底扑灭,不再复燃。重新开启该阀时,必须先开隔膜室供水控制球阀,待压紧扣扣住阀瓣后,再缓慢开启水源控制阀。
3.手动应急装置:作为在紧急情况下辅助开启雨淋阀手段,也可用作控制腔管路排气口。
4.自动滴水阀:该阀在水无压力下能自动排水,在水压作用下能保持密封。主要用作少量渗漏水排除。
5.排水球阀:检查供水管路是否堵塞。也可用于检查水力警铃的工作是否正常。
6.压力表:供水侧压力表指示供水压力,控制腔压力表指示控制腔压力。
■主要技术参数及规格
1.公称直径:150、200(mm);
2.额定工作压力:1.2MPa;
3.伺应工作压力:0.14MPa;
4.开启时间:≤5s;
5.连接法兰:GB9113.3标准法兰;
6.水头损失:≤0.07MPa;
7.供水流量:

公称直径 150mm 200mm
供水流量 2200L/mm 5000L/mm

■系统工作原理
雨淋系统的控制方式具有三种:湿式导管、干式导管和电磁阀驱动,它们分别适合于不同的场合,具体见下:
1.湿式导管驱动方式
湿式导管操作方式是雨淋系统最简单的一种操作方式,它由被保护区域的一系列闭式探测喷头所组成,其管道内充满一定压力的水,与雨淋阀控制腔的出口相连,当任意一个喷头动作后,雨淋阀控制腔出口就与大气压相通,这时雨淋阀动作。湿式导管仅仅是报警系统,不能用其控制火灾。紧急手拉报警盒提供了一种远程手动操作方式,同时是自动报警系统的辅助功能。湿式导管的安装有以下几点要求:
a)湿式导管不能安装在结冰的区域;
b)不能安装在环境温度超过70℃(150℉)区域;
2.干式导管驱动方式
干式导管操作方式应用在以下两种情况,一种是有结冰产生的地区;另一种是湿式导管不能满足喷淋头的安装高度和管道的长度的地区。干式导管由被保护区域的一系列闭式喷头所组成,其管道内充满一定压力的空气,充满压力的管道连接到雨淋阀控制腔上,在干式导管中,有些充满潮气空气的区域会引起管道结冰或其它问题,这时建议作用干压缩气体如氮气。当任意一个喷头
回复

相关推荐

APP内打开