套筒锚板地脚螺栓设计
long200400
long200400 Lv.2
2009年01月09日 17:40:13
只看楼主

问一下,10KV立式泵采用套筒锚板地脚螺栓合适吗?在线上助?没有设计过如此大功率的泵基础,心里无底。先谢各位大侠赐教!

问一下,10KV立式泵采用套筒锚板地脚螺栓合适吗?
在线上助?
没有设计过如此大功率的泵基础,心里无底。
先谢各位大侠赐教!
免费打赏
long200400
2009年01月09日 17:41:15
2楼
欢迎各位TX赐教!
急急急!!!
回复
liushuai_20
2009年01月10日 17:51:10
3楼
不懂!没搞过!呵呵!
回复
zs202303
2009年01月10日 18:27:05
4楼
个人建议:套筒锚板地脚螺可以参照高耸结构规范计算,不过考虑动力系数及泵工作工况(与水力学有关了)。
回复
sea.fire
2009年01月11日 00:54:14
5楼
查《动力机器设备基础设计规范》,规范名字大概就是这个,然后看一下机器的动力特性采取相应的动力系数,我感觉采取地脚螺栓应该能满足,但是有可能需要加抗剪槽钢。
回复
wangsuper_008
2009年09月27日 10:32:13
6楼
感谢斑竹无私的提供资料的下载,总能在这里发现很多好帖子.
回复
byq0903
2009年12月07日 12:21:55
7楼
没接触过。。地脚螺栓的套筒作用到底是什么呢?