遇到一个水泵+PPR长距离输水问题。望高手赐招!
fengyon123
fengyon123 Lv.2
2009年01月09日 12:01:09
只看楼主

老是爆接头,困惑了我好久!望高手不惜赐教!水泵:深井泵,扬程330M。下井40M,立管是厂家安装的镀锌管,管径50.电机9.2KW,额定电流20A。流量5m³/h管道:PPR2.5Mpa,管径50。接头全部采用热熔连接!1000M ,后面还有1.6MPA的PE管1800M。PPR管每隔12-16M做了一个水泥墩子。PE管和PPR管交接处有个止回阀。水池:标尺208.5M,山顶上!问题来了,井口出口管道压力为2.9Mpa,管子没事,试压20分钟。接头老爆!(拉脱和爆裂)后来在出口处增加了一个2.5MPA的止回阀和闸阀,缓慢开启闸阀,用阀门控制管道压力和流量。使系统压力控制在2.5Mpa以内!试压1小时,没爆,水池管口出水,于是停机,再次启动水泵,10分钟后还是要爆接头,后来在PPR管500M处刚要爬坡的地方装了个排气阀,启动水泵,阀门位置不变,压力为2.25Mpa,运行1小时后,还是要爆接头(拉脱),这个地方天气温度在3-8度之间。

老是爆接头,困惑了我好久!望高手不惜赐教!

水泵:深井泵,扬程330M。下井40M,立管是厂家安装的镀锌管,管径50.电机9.2KW,额定电流20A。流量5m³/h

管道:PPR2.5Mpa,管径50。接头全部采用热熔连接!1000M ,后面还有1.6MPA的PE管1800M。PPR管每隔12-16M做了一个水泥墩子。PE管和PPR管交接处有个止回阀。

水池:标尺208.5M,山顶上!

问题来了,井口出口管道压力为2.9Mpa,管子没事,试压20分钟。接头老爆!(拉脱和爆裂)后来在出口处增加了一个2.5MPA的止回阀和闸阀,缓慢开启闸阀,用阀门控制管道压力和流量。使系统压力控制在2.5Mpa以内!试压1小时,没爆,水池管口出水,于是停机,再次启动水泵,10分钟后还是要爆接头,后来在PPR管500M处刚要爬坡的地方装了个排气阀,启动水泵,阀门位置不变,压力为2.25Mpa,运行1小时后,还是要爆接头(拉脱),这个地方天气温度在3-8度之间。

现在我想了一下,能不能在离水泵400M-500M的地方装一个泄压泄流装置和排气阀。来减轻管道阻力和压力!

困惑了我很久,望高手指点!

01.jpg

免费打赏
wzqing2002
2009年01月13日 22:08:45
12楼
这么小的管道,用耐压等级高点的钢管,也没多少钱吧,虽然距离有点远
回复
shengtaobo
2009年01月14日 10:09:41
13楼
在地势平坦与陡坡交叉处设置一泄压阀,平坦地势每隔500米设置一微量排气阀,启、停泵应严格按程序进行
回复
zhumeidongyuan
2009年01月14日 22:21:56
14楼
建议分级供水,并且管道最好不要采用PPR管,气体还是次要的
回复
zhumeidongyuan
2009年01月14日 22:25:40
15楼
你这样设计的运行成本也是非常高的,极不划算,希望你把具体情况告诉我,我可以帮你进行重新设计
回复
fengyon123
2009年01月15日 14:25:33
16楼
谢谢各位高人,我取消了止回阀,并且在平地翻拱的地方增加了几个排气阀,现在运行了一天,管道没有问题!
回复
wangqiang1105
2009年01月15日 16:44:49
17楼
大哥泵的出口压力高于水管的工作压力,爆头爆管都是正常的。
想解决也好办,通过阀门节流减压;加循环管减压;变频也是很有效的,但你得设置好参数,否则变频也可以引起水击,要你命。:lol :lol
回复
lostzhoujian
2009年01月16日 15:41:29
18楼
楼上的,问下啊,水击是什么东东
回复
lijisheng2002
2009年01月19日 11:27:52
19楼
来迟了,楼主已经解决问题了...
这种就是典型的气阻事故 形成的爆管,这个主题我在评中级职称
也写过关于室外管网气阻的危害和解决方法
加了排气阀,协调好管的坡度等问题就好办了
回复
jzh_nc
2009年01月21日 17:51:49
20楼
19楼朋友,可否上传你的关于:室外管网气阻的危害和解决方法
谢谢
回复
jzh_nc
2009年01月21日 17:52:07
21楼
19楼朋友,可否上传你的关于:室外管网气阻的危害和解决方法
谢谢
回复

相关推荐

APP内打开