请教循环泵扬程
hrblsm
hrblsm Lv.2
2009年01月08日 09:38:15
来自于采暖供热
只看楼主

办公楼建筑高度10米,建筑面积2000平方米,采用水管快装锅炉,请教循环泵扬程

办公楼建筑高度10米,建筑面积2000平方米,采用水管快装锅炉,请教循环泵扬程
免费打赏
hrblsm
2009年01月08日 09:39:29
2楼
办公楼建筑高度10米,建筑面积2000平方米,采用水管快装锅炉,请教循环泵扬程
回复
pigseagull
2009年01月08日 14:25:37
3楼
循环泵扬程=锅炉的阻力+管段沿程阻力+局部阻力
回复
wangyidl
2009年01月08日 22:35:03
4楼
15M尚可:lol :lol :lol :lol
回复
hrblsm
2009年01月09日 08:59:34
5楼
不用算高程吗?
回复
shw-1967
2009年01月09日 14:29:10
6楼
闭式循环就不算高程——供回水相抵。要叫我,就选32米的。
回复
fsb427
2009年01月09日 15:13:26
7楼

老兄的32米也对,一般情况供热站大家选32米左右的,但是我觉的这么小的站估计24米应该保险的,如果末端是地暖的话,如果末端是散热器的话选择20米以内点,但是他的管路阻力要符合规范,小一号阻力就成倍增加了,还有搞不清都有什么设备?相应压降?我选择的养程是估计的,意见仅供参考:lol
回复
hrblsm
2009年01月10日 09:19:39
8楼
补水泵呢?扬程一定比循环泵大吗?
回复
myidentity
2009年01月10日 10:38:53
9楼
同意,扬程超大耗能。我认为保险25m就够,由于种种因素计算数值和经验数值有差别。补水泵扬程=楼高+3-5米,保守的话再乘以个安全系数,该项目15米够了。
回复
hrblsm
2009年01月10日 15:00:13
10楼
采用稳压罐稳压,定压多少合适?
回复
zzw_j
2009年01月11日 19:15:23
11楼
循环泵的扬程和流量还是根据实际情况来计算一下,循环泵扬程=锅炉的阻力+管段沿程阻力+局部阻力×1.2安全系数,关于不水泵,扬程选择系统的最高点加上3—5的富余,流量就看失水量大不大了