飞扬,讨论个自喷的问题!!
anhaijun66
anhaijun66 Lv.5
2009年01月06日 21:18:21
只看楼主

先说管径标注,如果在一个平面中只有一种形式的喷头,那现在的软件没有任何问题,但如果平面中既有K=80的喷头,又有K=115的喷头,那统一按照多大管径带多少个喷头来标注的话,K=115的喷头的管径明显偏小。建议:能否增加K值识别,把K=115的喷头,当做是2个或者3个K=80的喷头来标注,就可以圆满解决。再说下最不利点的问题,在一个平面中如果所有喷头所需压力5-10m的话,就没有问题,但是现在有许多喷头,比如扩展型边墙喷头,它所需压力是25-30m,这样如果和普通喷头和这种喷头混合布置的话(经常发生这样的情况,现在酒店、办公,大部分都是侧喷,这种侧喷喷头,一般都需要15m,甚至到30m的压力),如果最远点是个普通喷头的话,那么最远点就不是最不利点,这样软件的选择和计算就有问题了。

建议:最不利点可以人为选择,当都是一种喷头的时候,可以使用系统默认最远点,当混合布置的时候,就可以人为控制最不利点,保留“最远路径”的命令,利用这个命令来寻找最不利点
免费打赏
请勿飞扬
2009年01月07日 13:32:29
12楼



喷淋计算是可以选择最不利点的, 比如你可以指定3为最不利点啊
回复
anhaijun66
2009年01月07日 13:34:18
13楼

我怎么无法指定最不利点,我用的是1212版本,请飞扬说下具体的操作,谢谢!!!
回复
anhaijun66
2009年01月07日 13:38:22
14楼

我觉得算法不妥,我和我们院里总工和顾问都讨论过,我们认为是要进位的,不应该四舍五入,只要大于1就应该进到2,这样才能有效降低进口压力,实际上我们设计过程中,不按照规范给的数值来控制喷头数,按照规范的喷头数布置下来,水泵功率太大了,我们都是采取放大管径的做法,来有效降低管路损失,降低水泵扬程的
回复
请勿飞扬
2009年01月07日 13:38:21
15楼
80 VS 115
回复
请勿飞扬
2009年01月07日 13:43:53
16楼
谢谢anhaijun66!

其他网友有什么意见?
回复
alnhny
2009年01月07日 14:01:43
17楼
一个115按两个80的来考虑。不能四舍五入,取大的。那其它如K=160的,ESFR,K=200的也这样处理吧。
回复
请勿飞扬
2009年01月07日 14:04:18
18楼



是无法指定最不利点,我记错了:(
回复
alnhny
2009年01月07日 14:10:01
19楼
是无法指定,框的时候从喷头3开始框就行了,后面两个不要框了。
回复
anhaijun66
2009年01月07日 14:31:41
20楼

那飞扬是否可以考虑,出个补丁或者下个版本修改,我觉得这个非常有必要,现在喷头型号越来越多,混合布置的情况特别多,每次都很痛苦!!!
回复
anhaijun66
2009年01月07日 14:33:18
21楼

我那个图只是为了示意,实际情况要复杂很多,不框是不行的
回复

相关推荐

APP内打开