有一六层框架住宅,基础施工完毕,验收时发现框架柱轴线位移较大在5厘米左右,验收不合格,而且要整改措施,小弟是新手,部知如何处置,请各位指教>
有一六层框架住宅,基础施工完毕,验收时发现框架柱轴线位移较大在5厘米左右,验收不合格,而且要整改措施,小弟是新手,部知如何处置,请各位指教>
2楼
验算基础,看看够不够。不够的话,就想办法加固基础。
回复
3楼
一般需要和设计联合出方案,不影响建筑功能的情况下,可以适当加大柱截面。此外不知道该工程是什么基础,所以基础部分不好回复。
回复
4楼
这个问题很好办,我也遇见过的,但是没有偏移那么多,最大只有3公分。就是加大截面。但是在最后办决算的时候,那就着亏惨了。
回复
5楼
同以此种说法,建议设计演算修改!并要求施工单位加大自检力度
回复
6楼
一般情况下加大截面,另外增加柱钢筋(化学插筋)。
最好和设计联系,必须出设计手续。
回复
7楼
已然发生,只能是作为专题,找到设计单位出具整改意见,别人(监理、业主、施工)最好不要提出措施。
回复