请教框架主轴线位移整改措施
feeshun
feeshun Lv.5
2005年04月10日 16:17:50
来自于建筑施工
只看楼主

有一六层框架住宅,基础施工完毕,验收时发现框架柱轴线位移较大在5厘米左右,验收不合格,而且要整改措施,小弟是新手,部知如何处置,请各位指教>

有一六层框架住宅,基础施工完毕,验收时发现框架柱轴线位移较大在5厘米左右,验收不合格,而且要整改措施,小弟是新手,部知如何处置,请各位指教>
nil_yu
2005年04月10日 16:45:59
2楼
验算基础,看看够不够。不够的话,就想办法加固基础。
回复
海阔天空0
2005年04月11日 09:54:44
3楼
一般需要和设计联合出方案,不影响建筑功能的情况下,可以适当加大柱截面。此外不知道该工程是什么基础,所以基础部分不好回复。
回复
shigongyuan
2005年04月13日 21:18:34
4楼
这个问题很好办,我也遇见过的,但是没有偏移那么多,最大只有3公分。就是加大截面。但是在最后办决算的时候,那就着亏惨了。
回复
一世平淡
2005年04月13日 21:36:54
5楼

同以此种说法,建议设计演算修改!并要求施工单位加大自检力度
回复
jrzhangliang
2005年06月19日 23:17:18
6楼
一般情况下加大截面,另外增加柱钢筋(化学插筋)。
最好和设计联系,必须出设计手续。
回复
iamzhzht2004
2005年06月20日 15:09:29
7楼
已然发生,只能是作为专题,找到设计单位出具整改意见,别人(监理、业主、施工)最好不要提出措施。