我公司在去年修建了一个高位水池,水池宽8m,长8m,深2.8m.由于基础没有处理好,一场雨造成不均匀沉降.池身和底板裂缝,其基础地质结构为黄土.,各位大侠有没有好的处理方案,
我公司在去年修建了一个高位水池,水池宽8m,长8m,深2.8m.由于基础没有处理好,一场雨造成不均匀沉降.池身和底板裂缝,其基础地质结构为黄土.,各位大侠有没有好的处理方案,
2楼
水抽干,用土工膜防渗
回复
3楼
化学灌浆
回复
4楼
当初修的时候底版就应该用钢筋砼
回复
5楼
基础资料太少,无法评论。
仅仅以你提供的材料来看,胡说几句:
降雨导致沉陷,说明黄土很可能是湿陷性黄土,当初基础处理的时候有问题。灌浆是一种可行的方案,前提是先进行结构分析,没有整体结构的分析,胡乱灌浆是没有针对性的。
灌浆也倒不一定非得采用化灌(太贵),应先做压水试验,分析注浆量、灌浆压力、土壤(基础)性质后以决定采用普通水泥灌浆还是特种材料(包括)化灌灌浆。
除基础处理外,裂缝仍需修补。的确不知道你说的具体情况,实在是无法瞎说了。
回复
6楼
我认为首先得处理基础,再作结构处,否则再沉陷以会裂。
回复
7楼
基础出问题看来是没救了,估计修补的成本和新建一个差不多。
回复
8楼
水池不大,最好是重建,同时底板最好先进行基础处理,然后用钢筋混凝土.
回复
9楼
水池不大,最好是重建。修补的成本和新建一个差不多。
回复
10楼
用环氧树脂,抹面
回复
11楼
如果是很严重的开裂 建议拆除重做
如果还不是很严重 可以在开裂的裂缝处 用人工凿宽大概3cm 深5cm的槽 然后在用环氧树脂修补 最后要在整个水池抹防水砂浆(粗抹1遍 细抹2遍) 要选用老手工人 最关键的是在做完后要在水池内立即注水养护14天以上
回复