请高手帮忙!消防配电线路是否可与普通配电线路共用电力桥架(线槽)?
土木粉
土木粉 Lv.12
2008年12月31日 10:02:25
只看楼主

消防配电线路是否可与普通配电线路共用电力桥架(线槽)??这个问题一直困惑着我,请各位同行指点迷津。我们通常的作法是,消防配电线路使用单独的消防线槽或在普通线槽上刷防火涂料。非消防设备配电采用普通的电缆桥架(线槽)。但是经常遇到消防线路和非消防线路共用同一个电缆桥架(线槽),中间用防火隔板分开,然后在桥架或线槽上面刷防火涂料,不知道哪种作法更加可靠更符合国家规范。高层建筑防火设计规范(2005版):

消防配电线路是否可与普通配电线路共用电力桥架(线槽)??
这个问题一直困惑着我,请各位同行指点迷津。
我们通常的作法是,消防配电线路使用单独的消防线槽或在普通线槽上刷防火涂料。非消防设备配电采用普通的电缆桥架(线槽)。
但是经常遇到消防线路和非消防线路共用同一个电缆桥架(线槽),中间用防火隔板分开,然后在桥架或线槽上面刷防火涂料,
不知道哪种作法更加可靠更符合国家规范。
高层建筑防火设计规范(2005版):
第9.1.4.4条规定: 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。
民用建筑电气设计规范(2008版):
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
请同行指教,不胜感激。
也是2008年发的最后一个帖子,算是给多事之秋的08年画上一个句号,以作纪念。
希望同行们在09年身体健康,万事如意,工作顺利!
:) :) :)

[ 本帖最后由 theola 于 2009-1-5 11:50 编辑 ]
免费打赏
ljm
2008年12月31日 11:09:40
2楼
最好是要分开
我一般的做法是:1、消防线路单独桥架,用耐火的。中间加防火隔板,主备电源分设两侧。
2、其它负荷单独一个桥架,若这其中含有非消防的一级负荷,则将普通配电桥架也用隔板隔开,保证一级负荷的两路电源分设两侧,其它电缆两个槽孔随便放
回复
土木粉
2008年12月31日 17:12:31
3楼


但是好多设计是消防和非消防的线路共用一个电缆桥架,之间使用防火隔板分开。
但是一级负荷为什么使用隔板分开呢?
不明白请指教,谢谢!
:lol
回复
土木粉
2009年01月05日 11:51:22
4楼
希望同行指教!
希望高手不吝赐教,谢谢啦!
回复
爱芳的日子
2009年01月05日 21:48:41
5楼
我见过的很多不同级别负荷的电缆都敷设在一个桥架内。
回复
土木粉
2009年01月06日 14:38:22
6楼
不同级别的负荷放在一个桥架内,感觉是不安全的!
尤其是对于消防负荷,双电源回路,当一路出现短路等情况时,很容易引起邻近的另外一路发生故障,消防设备就没有保障了!
回复
jiaruoshuang
2009年01月06日 15:22:14
7楼
规范中没有强制说一定要分开的,所以说是可以放在一块的。
这个也是从经济角度考虑吧。
但是我又个问题隔板分开这么执行呀?
是做桥架的时候就放隔板了,还是说敷设前再放
现场去的比较少,不是很清楚
也请大家赐教!
谢谢
回复
电隐
2009年01月06日 19:56:41
8楼
最好是要分开
我一般的做法是:1、消防线路单独桥架,用耐火的。中间加防火隔板,主备电源分设两侧。
2、其它负荷单独一个桥架,若这其中含有非消防的一级负荷,则将普通配电桥架也用隔板隔开,保证一级负荷的两路电源分设两侧,其它电缆两个槽孔随便放.不同级别的负荷放在一个桥架内,感觉是不安全的!
尤其是对于消防负荷,双电源回路,当一路出现短路等情况时,很容易引起邻近的另外一路发生故障,消防设备就没有保障了!
回复
lihui517
2014年09月30日 11:41:08
9楼
我们设计一般都是共同一个桥架,中间加隔板。
回复