今天做走到排烟想到这样的事情:系统简介:内走道排烟。竖向一排烟竖井,风机设屋顶。建筑每层(共6层)划分为一个防火分区。每层内走道面积均一样,但内走道就划分为一个防烟分区。按我平时的思路风机的风量就是排烟系统所负担的最大防烟分区面积*120.问题:《高规》里面条文解释是排烟系统无论是水平还是垂直方向负担多个(大于等于2个),火灾时按两个防烟分区同时排烟考虑。结合我的系统,反推我的结果,哪也就是风机可以同时承担两个防烟分区的排烟,可问题的关键在于我的每一个防烟分区就是在不同的防火分区里面。继续推下去也就是说,我的风机考虑的是两个防火单元同时着火时的排烟了。
系统简介:内走道排烟。竖向一排烟竖井,风机设屋顶。建筑每层(共6层)划分为一个防火分区。每层内走道面积均一样,但内走道就划分为一个防烟分区。
按我平时的思路风机的风量就是排烟系统所负担的最大防烟分区面积*120.
问题:《高规》里面条文解释是排烟系统无论是水平还是垂直方向负担多个(大于等于2个),火灾时按两个防烟分区同时排烟考虑。结合我的系统,反推我的结果,哪也就是风机可以同时承担两个防烟分区的排烟,可问题的关键在于我的每一个防烟分区就是在不同的防火分区里面。继续推下去也就是说,我的风机考虑的是两个防火单元同时着火时的排烟了。
联想:以前我的思路都是:参考《新版暖通空调设计手册》和《高规》里面讲民用建筑同一时间只考虑一次火灾;防排烟系统不论多少个防火分区,同时着火只考虑一次。也就是说我们只考虑一个防火单元着火,力图把火控制在一个防火分区里面。
疑问:哪我的走道排烟和我上面解释的怎么交不上圈啊?谁帮我解释一下。