水泵调试问题
hoswollen
hoswollen Lv.2
2005年04月08日 13:12:22
来自于中央空调
只看楼主

一般水机设备及管道安装好之后,需要管道冲污,不知道开始清洗时污水直接经过主机及室内盘管还是由旁通循环,还有就是水泵启动时,我看厂家给的技术资料说要把出水管法门关闭,转速稳定后在打开,可工地上师傅说直接来。比较疑惑。

一般水机设备及管道安装好之后,需要管道冲污,不知道开始清洗时污水直接经过主机及室内盘管还是由旁通循环,还有就是水泵启动时,我看厂家给的技术资料说要把出水管法门关闭,转速稳定后在打开,可工地上师傅说直接来。比较疑惑。
免费打赏
cjx262
2005年04月08日 15:02:46
2楼
管道冲洗时是不可以经过设备和水泵的吧,你是不是听错了呢?
回复
zuo9802
2005年04月08日 15:46:03
3楼
要是什么都听工地师傅的,还要技术员干什么?他们为了省事当然希望不动阀门了。
回复
fredfq
2005年04月08日 16:45:22
4楼
1、新安装的系统在第一次使用前需要进行冲洗。冲洗是关闭主机的进出口阀门,打开旁通进行,空调设备的使用说明书上一定说得有。
2、水泵在调试的时候,为了避免负荷过大,需要把水泵出口的阀门关闭,在水泵运转正常后慢慢的开启,开到一半的时候停一下观察一下管道压力、流量,正常后再将阀门完全打开。
回复
gaofeng-jipaishui
2005年06月08日 17:02:26
5楼
非常同意3楼的说法:
要是什么都听工地师傅的,还要技术员干什么?他们为了省事当然希望不动阀门了
回复
zht2004
2005年06月09日 02:47:58
6楼




直接来方便啊,放偶做着事也想直接来啊;
如果管道里杂质太多,那会出问题的!

技术人员可不敢松口同意啊