请教各位大侠,请问通风机在吊装时是不是要加固定支架?只用φ10镀锌圆钢吊装行吗?我觉得这样在风机运行时产生的推力会引起很大的晃动。请问有这方面相关的依据吗?
请教各位大侠,请问通风机在吊装时是不是要加固定支架?只用φ10镀锌圆钢吊装行吗?我觉得这样在风机运行时产生的推力会引起很大的晃动。请问有这方面相关的依据吗?
2楼
最好要加,我也正在迷惑中:
有两个方法1.用3m/m厚防火石棉帆布做软接,以前用过,效果比较好,帆布是风机厂家提供的。最近一台风机安装另一个厂家给我配的却是普通三防布,市场上我跑了很久,没有买到,风机前后动的比较厉害,有点汗颜。2.用四个罗牙条固定软接法兰,在法兰处两面加上钢丝弹簧和垫片再上螺帽。两种方法最好同时用。
回复
3楼
一定要加装的喔, 可以减少设备本身的震动, QQ=126-559-2212:loveliness:
回复
4楼
最好固定吊架,小风量的10#没问题,大的12~14.