抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意? 1、这“梁”包括框架结构里面的次梁吗?还是单指主梁? 2、这条规定的用意我不太明白?如果出于建筑外观要求,局部几条框架梁超了(假设梁200*900,截面高宽比为4.5>4),是否可用?还是在构造上如何加强? 请大家指教……
抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意?
1、这“梁”包括框架结构里面的次梁吗?还是单指主梁?
2、这条规定的用意我不太明白?如果出于建筑外观要求,局部几条框架梁超了(假设梁200*900,截面高宽比为4.5>4),是否可用?还是在构造上如何加强?
请大家指教……
32楼
为什么要做这么高的梁,因为有沉板要求,还因为业主想要省钱,又不能做太宽嘛,结果我就做了200X700,总感觉不太舒服
回复
33楼
xuexi2910 发表于 2011-11-18 10:35 我也遇到了这个问题,250*1100的,配筋不多,不知道怎么加强,有没有人做过这样的构造上保证梁的稳定吧,可以通过加腰筋来加强稳定性
回复
34楼
今天刚好碰到一个这样的工程:lol
回复
35楼
大家都说的很有道理
回复
36楼
huang_tb 发表于 2010-3-24 02:28 1、抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意?答:薄腹梁的力学性能不好。2、这“梁 …梁的配筋的话,个人建议要注意一下,这种家伙可以算是深受弯了…..
回复
37楼
huang_tb 发表于 2010-3-24 02:28 1、抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意?答:薄腹梁的力学性能不好。2、这“梁 …回答的是还不错
回复
38楼
woshishuishiwo 发表于 2011-1-17 07:05 1.应该主要是稳定性考虑,记得莱昂哈特的书里面提过(手头没有电子版的,论坛上好像有下载),至于薄腹梁 …关于您说的第二点,对于是可以超过4的。但同样高宽比也不宜太大,满足计算要求即可。规范对于这一条的规定,可以看看《混规》中的条文说明
回复
39楼
huang_tb 发表于 2010-3-24 02:28 1、抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意?答:薄腹梁的力学性能不好。2、这“梁 …学习了,谢谢这样清晰的回答
回复
40楼
学习学习,很清晰地领教了,谢谢
回复
41楼
不能做细高的梁
回复