求助:地热进水管较热,37度,出水不热,26度左右,4支回路,2路较热,2路不热
caohuichang
2008年12月25日 09:59:22
来自于采暖供热
只看楼主

沈阳,小区独立供暖,地源热泵。我家室顶层把山,卧室、客厅、卧室的室温14-、16、18。地热进水管较热,37度,出水不热,26度左右,4支回路,2路较热,2路不热。较热的2路半开,另2路照旧只是温乎,暖气公司的给放过气放过水,确定没堵,只是放水时可见出水流的压力也太小了,没放水时工人说压力大的很,得用力才能把住管子。刚供暖时测过进水管压力1.4公斤,出水管压力1.2公斤。都供了2个月了,家里还是不热,暖气公司也解决不了问题,他们也整不明白,请大侠给分析一下。

2008年12月25日 11:41:51
2楼
供水温度太低了,可能是地源热泵功率不足,也可能是主循环泵功率不足。
回复
zxnt
2008年12月26日 21:50:14
3楼
很明显,不热的管路有气阻.
回复
charleszy
2008年12月27日 23:00:00
4楼
供水温度低,压力小
回复
wfht
2008年12月29日 21:17:52
5楼
一是管路长短差距问题,二是管路间距问题,三是水温太低,(中间楼层的话,还是可以的)。四是流量问题,
回复
qrhui2006
2008年12月30日 10:55:38
6楼
流速、流量不够,加热管每路长度相差大;加个屏蔽小泵就解决了。
回复
zctw
2009年01月04日 01:21:03
7楼
一组同时接供水,一组同时接回水,实际工程中
有工人马虎接错的现象。