水泵选型
caolihua
caolihua Lv.2
2008年12月24日 17:42:35
来自于闲聊茶吧
只看楼主

请问各位大侠: 一采暖系统循环水量为186m3/h,楼高90m,补水泵定压为0.95,我选用上海东方的DFRG150-315/4/30 ,Q=200m3/h H=32m P=30kw,可否合适? 我选了,用了。现在泵噪音大,漏油。

请问各位大侠:
一采暖系统循环水量为186m3/h,楼高90m,补水泵定压为0.95,我选用上海东方的
DFRG150-315/4/30 ,Q=200m3/h H=32m P=30kw,可否合适?
我选了,用了。现在泵噪音大,漏油。
免费打赏
caolihua
2008年12月24日 17:49:26
2楼
厂家说是泵在大流量,小扬程下运行导致电机过热引起的。
现在泵吸口压力0.95MPa,出口压力1.0MPa,
厂家说必须调节阀门开启度,保证出口压力=吸口压力+水泵扬程 才能保证水泵安全
否则损坏不予维修
回复
xiaohui875
2008年12月25日 11:24:20
3楼
管道泵不怕闷泵,就怕超载。

水泵调试过程为开始将吹水管阀门全部关闭,然后排气启泵后逐渐开启。

看进出水管上的压力表。

应该是压差满足水泵铭牌要求就达到了合理工况。

然后就可以稳定运行了。
回复
caesar614
2008年12月26日 13:06:24
4楼
路过,学习了,谢谢楼上的所有
回复
zjs_20070101
2008年12月31日 10:26:52
5楼

安装在采暖管道系统的循环水泵,运行在闭式循环的状态中,所以循环水泵扬程的确定只需要能够克服管网系统的总阻力损失,(也就是说要根据采暖管网系统的阻力特性)再加上10%~20%富裕量即可。
根据你提供的参数:水泵的流量Q=200m3/h;扬程H=32m;电机功率P=30Kw;水泵工作时的吸口压力0.95MPa,出口压力1.0MPa。
1.0MPa-0.95MPa=0.05 MPa (这就是你现在采暖系统的总阻力损失)
由此可见,泵的扬程显然是选高了。我认为选6~8m的扬程就足够了。
采暖系统中的循环水泵在运行中,它的流量和扬程的工作点是随着管网系统中的阻力特性变化而变化的。本管网系统的实际阻力损失只有5m左右,而循环水泵的扬程是32m;所以当水泵运行时,水泵扬程就会降低至管网阻力损失和流量的交叉工作点,也就是说实际工作点就会向流量大的一点偏移,必然会超过水泵标定流量Q=200m3/h。造成的后果就是你提到的水泵噪音大,电机超过标定的工作电流,严重时水泵电机的继电保护跳闸不能启动运行。
建议可采取如下措施:
1、 节流调节,改变阀门开度关小水泵出口阀门。
此方案势必会减小水泵的流量。
2、 更换水泵 建议选用:流量Q=200m3/h;扬程H=6.8m;电机功率P=7.5Kw。
此方案可节电22.5Kw。
3、 根据相似定律切削减小水泵叶轮直径,达到降低扬程、减小水泵功率的目的。
此方案比较经济、实施简单。

以上是我的浅显理解和建议,供楼主参考,请各位老师专家指正。
回复
wuanlun
2008年12月31日 11:30:13
6楼
:victory: 同意楼上的
回复
wwxx27
2009年01月03日 09:59:54
7楼
根据相似定律切削减小水泵叶轮直径

大小水泵价格差好几倍,这么做不是把万多块钱的东西改成2---3千元的东西了?
回复
zjs_20070101
2009年01月03日 19:25:13
8楼

水泵叶轮外径的切削,是水泵制造厂家根据相似定律、建立在试验资料的基础上进行的。叶轮直径的切削量不是随意无限度的,一般大都控制在10%以内。
回复
mikenina
2009年01月05日 11:43:12
9楼
我觉得既然水泵已经买好了,第一种方案可行,第二,第三方案不太现实.
回复
一吟一咏
2009年01月05日 15:49:44
10楼
:time: 酒吧快变成教研室了
过去....
没用的话不说了
回复
detfll
2010年05月08日 21:47:11
11楼

请问水泵工作时的吸口压力0.95MPa,出口压力1.0MPa。 0.95是指补水泵定压为0.95吗?那么出口压力1.0MPa是怎么看出来的?还有6楼认为水泵扬程应该选6~8m,那么这6~8M又是怎么来的? 请大家帮我这个小白解下疑惑