请教有关两栋高层之间设置地下停车场的问题,敬请讨论!
jinlin77
jinlin77 Lv.2
2008年12月23日 20:36:28
只看楼主

现在有一个工程,两栋临街的高层,临街部分布置三层框架商业,两栋纯剪力墙高层为十八层,中间设置地下停车场,请问高层与地下停车场之间是否设缝,若不设缝采用后浇带是否可行,若设了缝基础高层基础埋深就成了问题,我的观点是不设缝,那么请问这样做的话,建模时两栋高层分别建,还是按大底盘的多塔计算,按多塔计算三层商业部分,是否为一个塔?[ 本帖最后由 jinlin77 于 2008-12-26 21:04 编辑

现在有一个工程,两栋临街的高层,临街部分布置三层框架商业,两栋纯剪力墙高层为十八层,中间设置地下停车场,请问高层与地下停车场之间是否设缝,若不设缝采用后浇带是否可行,若设了缝基础高层基础埋深就成了问题,我的观点是不设缝,那么请问这样做的话,建模时两栋高层分别建,还是按大底盘的多塔计算,按多塔计算三层商业部分,是否为一个塔?

[ 本帖最后由 jinlin77 于 2008-12-26 21:04 编辑 ]
icebaby100
2008年12月24日 09:57:04
2楼
不设缝,设沉降后浇带,两栋高层分别建模(带上几跨地下室),多塔计算无法计算周期。
回复
panper
2008年12月24日 11:44:19
3楼
同意楼上观点
但需要注意验算沉降
回复
jinlin77
2008年12月24日 22:27:25
4楼
那要是分别建模,地下停车场怎么建模啊,能不能说的再具体一点啊,谢谢!在下感激不尽!

[ 本帖最后由 jinlin77 于 2008-12-24 22:32 编辑 ]
回复
jinlin77
2009年01月01日 16:31:32
5楼
苦闷中有没有高手来指教一下,在下会感激涕零!
回复
xingkaihu2003
2009年01月02日 11:03:30
6楼
首先对你的楼体结构形式进行判断。如果是多塔就的按多塔建立模型。
回复
hec
2009年01月03日 08:04:39
7楼
地下停车场建模的时候把主体的边框作为停车场的一部分。
回复
daegui
2009年01月05日 16:39:07
8楼
:) :lol :loveliness: :L
回复
risan
2009年01月06日 20:00:57
9楼
这个工程只能按双塔计算,按分塔计算是不对的。
回复
x_thanks
2010年09月19日 12:12:23
10楼
应该按双塔算,但周期要按离散模型算。
三层的裙房,分开算绝对不合理,这是个标准的双塔
回复
user
2010年09月19日 13:06:53
11楼

同意2楼的观点。

[ 本帖最后由 user 于 2010-9-19 13:33 编辑 ]