下午领导问了我一个问题,两台变压器单独运行,都能运行,为什么不能并列运行啊,都满足并列运行条件!连接组别一个是Y,D11和Y,D5Y,D5和D,Y5有什么区别,字面上我还可以理解就是角度不同,能不能请高手们给我画个相量图解释下!谢谢了额!
下午领导问了我一个问题,两台变压器单独运行,都能运行,为什么不能并列运行啊,都满足并列运行条件!
连接组别一个是Y,D11和Y,D5
Y,D5和D,Y5有什么区别,字面上我还可以理解就是角度不同,能不能请高手们给我画个相量图解释下!谢谢了额!
12楼
:) :) :) 学习咯:lol :lol
回复
13楼
1)联接组标号(联接组别)相同。
(2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相等。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。
若不满足会出现的后果:
(1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。
(2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等,负载分配不合理,会出现一台满载,另一台欠载或过载的现象。
回复
14楼
变压器并联是有三个条件才能并联,容量相同、连接级别相同,,短路阻抗差不大于0.5%
回复
15楼
变压器是什么用途啊?怎么用YD5、YD11的?
回复
16楼
容量没要求必须相同,同一变电站内并列运行的两台主变其容量比不超过3:1就行
回复
17楼
是搞电的,永远,永远,宁死都不会
回复
18楼
Y,D5和D,Y5是什么意思?学习中............
回复
19楼
1、电压等级相同
2、接线组别一致
3、容量相差不超过1/3
回复
20楼
十三樓講的非常正確.但是,容量比也必須在相差不超过1/3;阻抗百分在正負百分之5;電壓等級和接綫組別必須相同.
回复
21楼
很是赞同,绝对正确,所以你的那两个组别不同的永远也不能并列运行了!补充就是容量比不能大于3:1
新疆独山子
回复