求助:两台变压器为什么不能并列运行?
cwj8419
cwj8419 Lv.2
2008年12月22日 15:59:21
来自于变压器
只看楼主

下午领导问了我一个问题,两台变压器单独运行,都能运行,为什么不能并列运行啊,都满足并列运行条件!连接组别一个是Y,D11和Y,D5Y,D5和D,Y5有什么区别,字面上我还可以理解就是角度不同,能不能请高手们给我画个相量图解释下!谢谢了额!

下午领导问了我一个问题,两台变压器单独运行,都能运行,为什么不能并列运行啊,都满足并列运行条件!
连接组别一个是Y,D11和Y,D5
Y,D5和D,Y5有什么区别,字面上我还可以理解就是角度不同,能不能请高手们给我画个相量图解释下!谢谢了额!

1_200807182215252Ga51.jpg

cwj8419
2008年12月22日 16:08:50
2楼
刚好像错了,是Y,D5和D,Y5能并列运行嘛!
回复
lingxuct
2008年12月23日 07:16:37
3楼
Y/Δ-11和Y/Δ-5二台变压器绕组的极性相反,差了180度,永远并不了。
回复
cwj8419
2008年12月23日 08:36:20
4楼
那要是Y,D5和D,Y5呢
回复
ym810
2008年12月23日 12:47:32
5楼
连接组别不一样,咋连接?
回复
jdk981021
2008年12月23日 21:29:22
6楼
连接组别不一样,会短路的
回复
wxdchgs
2008年12月27日 15:43:15
7楼

不满足接线组相同的必要条件。所以也不行的。
回复
wjs6157112
2008年12月29日 10:32:47
8楼
变压器并联是有三个条件才能并联,容量相同、连接级别相同,还有一个我忘记了,你查一下手册。
回复
dugu007jiams
2008年12月29日 10:58:16
9楼
还有就是电压相同呀!
回复
feilipu_1
2008年12月29日 13:16:56
10楼
Y,D5和D,Y5是什么意思?学习中
回复
huxiaolilove
2008年12月29日 14:47:43
11楼
1、变压比相等;
2、连接组别必须相同;
3、短路电压相同。
回复