如果地下室里有店铺与走道是否可以仅在走道设计排烟即可
qiwanming1227211
2005年04月07日 09:08:15
来自于通风排烟
只看楼主

如果地下室里有店铺与走道,每个房间面积不超过50平方,但总面积超过200平方,且内走道长度超过20米,这种情况如何设计?是否可以仅在走道设计排烟即可,请具体分析

如果地下室里有店铺与走道,每个房间面积不超过50平方,但总面积超过200平方,且内走道长度超过20米,这种情况如何设计?是否可以仅在走道设计排烟即可,请具体分析
a74142085
2007年10月20日 21:21:04
12楼

同样的疑问!
回复
lichao_0215
2007年12月23日 15:34:50
13楼
要的,因为8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2"或"一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室,注意这个"或"
回复
wmm6375
2007年12月24日 14:46:17
14楼
同意七楼
回复
dxf2008
2008年01月31日 20:46:45
15楼
我觉得高规这一条写的有些含糊
回复
hujingkt
2008年03月12日 16:14:40
16楼
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米或一个房间面积超过50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
规范说得很清楚咯,如果入了可以进行自然排烟的房间外 ,总面积你超过了200平方米 是要坐机械排烟的
回复
youlf
2009年09月26日 09:36:39
17楼
应该要做,只在走到做,不大合适,不过关键还是要看当地消防部门意见啊。