地下室钢筋混凝土外墙受混凝土干缩和温度应力的收缩,裂缝具有普遍性。
地下室混凝土外墙的裂缝主要是竖向裂缝。地基不均匀沉降造成的斜裂缝非常少见,竖向裂缝产生的主要原因是混凝土干缩和温度收缩应力造成。但混凝土干缩或温度收缩时, 收缩应力 或温度应力大于混凝土拉应力时,就会产生裂缝。
地下室外墙由于受底板和顶板约束,裂缝在墙高的中部首先开始出现,向两端延伸,裂缝形状呈枣核形,中间宽,两头细,竖向裂缝出现的次序大致是:第一条裂缝出现在墙长的中间部位,第二、三条出现在墙段长度1/2部位,其余以此类推。
温度收缩裂缝是由于混凝土温度降低引起收缩产生的,所以有的裂缝出现可能早些。当混凝土干缩裂缝出现时,钢筋应力只达到约60MPa,远没有发挥钢筋的作用,所以要防止混凝土早期的干缩裂缝,依靠钢筋发挥作用是不明智的。温度收缩裂缝和干缩裂缝叠加,使干裂缝变宽变长,这是我们往往发现裂缝后期变宽变长的原因之一。
另外,干缩裂缝和温度裂缝也出现在墙柱交界处,这是因为此处发生了应力集中的缘故。
控制地下室混凝土外墙裂缝,设计上可以采取如下措施:
1、设后浇带,后浇带间距及施工工期应符合规范要求。
2、采取以下几项综合措施:
2.1、混凝土中掺加 聚丙烯纤维 (L=19mm),掺量800~900g/m3,这是防止早期混凝土裂缝的有效手段,加 纤维混凝土 应充分搅拌,使纤维均匀分布在混凝土中,严禁纤维在混凝土中缠绕成团,起相反的作用。掺加纤维后,混凝土 塌落度 有所减小,流动性有所降低,施工时应予以注意。
2.2、墙中水平筋置于竖筋外侧。
2.3、水平钢筋在墙的中部1/3范围内,间距不超过100mm,附加细直径带肋钢筋,以增加混凝土与钢筋的 握裹力 。
在墙与壁柱交界处宜适当增加配筋。
2.4、墙外侧保护层中的防裂网,不要采用冷拔钢丝,因冷拔钢丝表面光滑,与混凝土握裹力差,建议采用钢板网,以增大握裹力。防裂网保护层不应小于10mm。
控制地下室混凝土外墙裂缝的施工措施:
1,混凝土原材料的选用和配合比的优选。
2、混凝土外墙不宜过早拆模,拆模后应加强混凝土保湿养护,不小于14.
3、预留的混凝土后浇带除满足间歇期外,也应尽可能选在气温较低的时候浇筑,气温越低,对收缩裂缝的危害越小。
4、混凝土外墙养护结束验收合格后,防水工程应该及时做好,并在防水工程验收合格后马上进行基坑回填,回填土可以防止太阳直射和气候变化带来的温度裂缝。