如果地下室里有店铺与走道是否可以仅在走道设计排烟即可
qiwanming1227211
2005年04月07日 09:08:15
来自于通风排烟
只看楼主

如果地下室里有店铺与走道,每个房间面积不超过50平方,但总面积超过200平方,且内走道长度超过20米,这种情况如何设计?是否可以仅在走道设计排烟即可,请具体分析

如果地下室里有店铺与走道,每个房间面积不超过50平方,但总面积超过200平方,且内走道长度超过20米,这种情况如何设计?是否可以仅在走道设计排烟即可,请具体分析
hhbox
2005年04月07日 10:42:11
2楼
看是否高层,最好都考虑排烟.
回复
qiwanming1227211
2005年04月07日 10:55:42
3楼
是高层怎么样,不是又怎么样,
回复
农民不懂高压电
2005年04月07日 12:33:37
4楼
如果通道合理的话,俺认为只要走道排烟即可。
回复
quickbooks3
2005年04月28日 16:18:46
5楼
可以只通过走道排烟,但走道排烟计算面积会让你放弃这一做法(计算面积走道+无窗房间面积)

回复
dongmei
2005年04月28日 23:21:40
6楼
可以只通过走道排烟,计算面积走道+无窗房间面积。
回复
hhbox
2005年04月29日 08:28:51
7楼
规范条文说明5.1.6第二条走道和房间(包括地下室)按规定都设置排烟设施时,可根据具体情况分设或合设排烟设施,并按分设或合设的情况划分防烟分区.

如果已经确定要做机械排烟,只要划分好防烟分区,满足排烟的30米距离要求,房间开向走道的门不是防火门的,排烟口设在走道是一个比较简单有效的设计方法!
回复
spr2004
2005年05月24日 17:42:14
8楼
每个房间面积不超过50平方,但总面积超过200平方
每个房间需要排烟吗
回复
spr2004
2005年05月25日 09:15:24
9楼
回复
giadr
2005年05月25日 21:15:11
10楼

下次就想这么设计了,单个设置排烟太烦
回复
qiwanming1227211
2005年05月26日 13:25:20
11楼
hao
回复