刚装的水泵,烧了, 我不太懂,不知道什么原因?据说是因为农用电不稳定,在运转泵的时候用了其他的电器造成的, 我觉得有点扯!是不是选泵上有问题?大家说说那种情况容易烧泵??
刚装的水泵,烧了, 我不太懂,不知道什么原因?据说是因为农用电不稳定,在运转泵的时候用了其他的电器造成的, 我觉得有点扯!是不是选泵上有问题?大家说说那种情况容易烧泵??
2楼
最有可能是泵和电机不配:lol
回复
3楼
什么泵啊,是屏蔽泵吗?是热水的还是一般的,用在什么地方,楼主这样问,俺真滴不知道咋回答啊,
回复
4楼
严重超电流会烧泵 在额定电流四分之一以下也会烧泵 ! 湿度大也可能烧泵 ! 但是质量好一般烧不掉! 想把质量合格的泵烧掉除非长时间缺相 或三相严重不平衡 !
[
本帖最后由 fsb427 于 2008-12-19 09:29 编辑 ]
回复
5楼
谢谢大家的回答,泵是小型采暖系统的增压泵,安装在供水管线上,是两项电,由于是农用电,电压不是很稳!!按照楼上所说的,我觉得我的泵可能是额定电流太低给烧了,据说是电饭锅,应该是这样吧??有没有其他的可能纳?
回复
6楼
楼上的挺专业,我还是同意2楼的说法,可能泵与电机不配套
回复
7楼
过载,或者是有污物堵塞水泵
回复
8楼
你的问题我看了,我说几点仅供参考的,一应该按在回水上,供水上有可能会产生气压,水流过不去,因为屏蔽泵没有吸力的,二就是有可能没有循环的情况下,屏蔽泵在运转,就是水没有到达循环泵,因为没有吸力,所以是空转的,有可能烧坏线圈,三就是泵的质量问题,不是做热水泵的,当初选择便宜点的,一般冷水没问题,热水就能烧坏线圈的,你们所说的电压不稳,过载烧坏,一般是不可能的,因为不是高层供热,一般不会出现这个问题的,泵里面有水,不长时间空装,产生高温,一般不会烧线圈的,仅供参考啊
回复