原水(含泥沙)取水泵扬程350米如何防止水锤?
lvbo1993
lvbo1993 Lv.2
2008年12月18日 15:39:01
只看楼主

请教:原水取水泵流量280立方/小时,扬程350米,N=450kw,如何防止水锤,原水为长江水,浊度高大10000NTU,叶轮采用不锈钢好还是青铜。叶轮一般多长时间更换一次,密封填料一般多长时间更换一次,如何防止消除水锤;管道阀门的密封能够解决吗?DN300钢管需要壁后多少呢?如果采用球墨铸铁呢?

请教:原水取水泵流量280立方/小时,扬程350米,N=450kw,如何防止水锤,原水为长江水,浊度高大10000NTU,叶轮采用不锈钢好还是青铜。叶轮一般多长时间更换一次,密封填料一般多长时间更换一次,如何防止消除水锤;管道阀门的密封能够解决吗?DN300钢管需要壁后多少呢?如果采用球墨铸铁呢?
免费打赏
lzjm88
2008年12月18日 15:54:08
2楼
防止水锤可以装一个泄压阀,钢管的壁厚需要计算,我大概算了以下,需要10.5mm,球墨铸铁管买压力等级大于3.5MPa即可。
回复
lvbo1993
2008年12月18日 16:18:32
3楼

谢谢 这种高压水泵可靠性怎么样哟
回复
lvbo1993
2008年12月19日 15:31:05
4楼
请大家指点一下!谢谢
回复
lioshui
2009年01月02日 17:02:48
5楼
主要是工压太高、危险大,每一段管的高点必须设排气阀,必须可靠排气,终端尽量不要突然关阀,适当加大管径降流速(1米的流速突变,约可出现100米的水锤),防开机水锤可慢开阀门,但水泵管件承压更重要,可能淹泵房。最怕断电停机,可在泵出口用“缓闭止回阀”后再用“停泵水锤消除器”,建议不用自动复位的。不能用超压安全阀之类,管道会先爆裂、阀门有一定的反应时间才动作。停泵水锤消除器,是……可以的。
回复
nfvalvehuangss
2009年01月10日 05:18:42
6楼
如果要做到防水锤心里有底要进行水力计算。
还需要管道断面图等。(可一起探讨QQ:312444976)
而且,选进排气阀比选其他阀门复杂。如果只是排气,就会有可能产生断流弥合水锤。如果采用复合式进排气阀,可能效果会好一些。
止回阀后接支管接泄放阀比较危险,这个最好作为后保护装置。(泄放阀反应时间要求很高,国内能真正起到作用的泄放阀生产厂家不多)
前提还是泵后控制阀的选择,尽可能把压力控制下来。
目前国内流行的是采用缓闭消能的过程来降低水击升压。
此种工况建议不要采用水锤消除器。
回复
lvbo1993
2009年01月12日 16:19:23
7楼
备用泵出口检修阀门有可能被打烂。另外在泵出口结跟泄水管到泵前吸水管上有效不?
回复
nfvalvehuangss
2009年01月21日 14:37:54
8楼
备用泵出口检修阀可以采用双向承压的阀门,或采用比较可靠的泵控阀,把平时把检修阀打开也可以.
回复
nfvalvehuangss
2009年01月21日 14:49:03
9楼
回复 1# 的帖子
备用泵出口检修阀门有可能被打烂。另外在泵出口结跟泄水管到泵前吸水管上有效不?

有不有效?这个主要要做水力分析,从水锤波速得出阀门最小动作时间.这个跟水电站的机组甩负荷时要求调压阀的最小动作时间一样.必须及时打开阀门泄压.这就对泄水阀的要求比较高了.
回复
supperboy
2009年02月25日 10:13:04
10楼
350m的压力很高,你可以通过在沿线管道上设置排气阀来消除水锤,通过调节泵后止回阀的关阀方案来降低由于自身关阀引起的关阀水锤,再通过在泵站止回阀后出水母管上安装水击预防阀和水击泄放阀就足以消除由于水锤所引起的水锤升压对管路系统产生的破坏了,想需要更详细的结果你可以联系我QQ:371029964,我可以KYPIPE专业的水锤分析软件帮你做一份详细的水锤分析报告,你也可以上我们的水锤分析论坛上面提相关的问题,我们会及时回复你~
论坛网址: http://farada.com.cn/bbs/index.asp
回复
wato92
2009年05月22日 15:47:55
11楼
通常是设定水泵出口处的液压蝶阀的关闭过程来降低水锤压力,需要进行水锤计算才能确定。
回复

相关推荐

APP内打开