12楼
恩,1250非常合适。
回复
13楼
1000KVA就行啦,请看一下使用系数。都是二用一备。
回复
14楼
总功率900kw,其中75+55=130为备用无需考虑,实际总功率900-130=770.另外无功补偿现在都要求补到0.95,则770/0.95=810kVA。因此1000kVA的变压器足够了。另外主变容量小些,基本电费都少交点。
回复
15楼
====================================
典型的油多不坏菜
回复
16楼
个人建议:用1250kVA的。
由于有两台305kW的冷机,因此要考虑一台冷机额定运行时另一台能否启动,个人感觉用1000的变压器恐怕有点问题,但是要想心里有数的话还是自己算一下比较好。
回复
17楼
个人建议:用1250kVA的。
还有一些其它的用电设备,不能仅考虑现有的设备。
将来容量不够时,麻烦就不仅是少交的电费那么简单了。
回复
18楼
1250KVA应该合适些
回复
19楼
1000KVA就可以了,总功率900KW,减去备用,乘以需用系数,实际计算负荷就不打了
回复
20楼
备用是不需要用的,其它负荷也基本上是最大功率,实际功率也一般没有这么大
那么1000KVA变压器是绝对够了的甚至偏大
800KVA也能用,因为一是实际出力根本没那么大,二是我怀疑楼主有点高估冒算,比如功率应该为2*305+2*75+2*55=570KW,其它的辅助用电量不大的,怎么加也不大,800KVA绝对够用。
回复
21楼
实际经验,哪个项目的实际情况不是设计高估得吓人?
回复