900kw的用电量该选多大的变压器
jia1973
jia1973 Lv.2
2008年12月17日 18:10:26
来自于变压器
只看楼主

900kw的用电量该选多大的变压器,请指教!!

900kw的用电量该选多大的变压器,请指教!!
免费打赏
jia1973
2008年12月17日 18:21:40
2楼
我们有一建筑,制冷机组305kw,两台,冷却水泵75kw,冷冻水泵55kw,均为两用一备,另加补水定压及水处理装置,用电额定功率约900kw,请问该用多大的变压器合适。
回复
lingyan16
2008年12月17日 21:56:49
3楼
1250KVA:D
:D :D :D
回复
jia1973
2008年12月18日 22:09:21
4楼
原设计就是这样,可某些人老说变压器选的大,非常感谢。
回复
lingyan16
2008年12月19日 08:10:22
5楼
变压器的负载率不能太高,一般60%-80%,1250不大,还有点小呢
回复
indeepsea
2008年12月22日 11:40:43
6楼
1250的有点紧,不过能用
回复
jaychow522
2008年12月22日 12:37:09
7楼
1250怎么算来的,请指教!
回复
xilingcandi
2008年12月22日 21:21:20
8楼
变压器80%的负荷率
回复
ejmbcty
2008年12月23日 19:39:22
9楼
必须加电容补偿,否则还要挨罚款的
回复
tyq
2008年12月24日 17:02:24
10楼
900kw,加电容补偿功率因素提高到0.9,则视在功率为1000KVA.选1250KVA的变压器,负载率为0.8.
回复
ufo9511
2008年12月24日 21:40:48
11楼
900kw,加电容补偿功率因素提高到0.9,则视在功率为1000KVA.选1250KVA的变压器,负载率为0.8——好!!!:victory: :call: :time:
回复

相关推荐