2楼
我们有一建筑,制冷机组305kw,两台,冷却水泵75kw,冷冻水泵55kw,均为两用一备,另加补水定压及水处理装置,用电额定功率约900kw,请问该用多大的变压器合适。
回复
3楼
1250KVA:D
:D :D :D
回复
4楼
原设计就是这样,可某些人老说变压器选的大,非常感谢。
回复
5楼
变压器的负载率不能太高,一般60%-80%,1250不大,还有点小呢
回复
6楼
1250的有点紧,不过能用
回复
7楼
1250怎么算来的,请指教!
回复
8楼
变压器80%的负荷率
回复
9楼
必须加电容补偿,否则还要挨罚款的
回复
10楼
900kw,加电容补偿功率因素提高到0.9,则视在功率为1000KVA.选1250KVA的变压器,负载率为0.8.
回复
11楼
900kw,加电容补偿功率因素提高到0.9,则视在功率为1000KVA.选1250KVA的变压器,负载率为0.8——好!!!:victory: :call: :time:
回复