什么情况下可以不设补风机??
btguy06
btguy06 Lv.2
2008年12月17日 15:08:12
来自于通风排烟
只看楼主

停放280辆汽车的地下汽车库,面积为10000平方米,分为3个防火分区,车库以上就是小区的道路和绿化。 除却有直接对外汽车疏散口的防火分区外,其他两个分区还是需要设补风系统。补风是在车库顶上开一个井道下来到车库。现在问题就是:是否可以直接在下到车库的补风井接出一段管道,在管道上设置几个分口就行呢,还是要在风管上设补风机。请大家帮忙解答一下。谢谢~

2008年12月17日 19:09:07
2楼
要设补风机的,要保证补风效果
回复
chenxinbao99999
2008年12月19日 14:39:12
3楼
,要保证补风效果1111
回复
toplhc
2008年12月20日 15:00:12
4楼
原则上你不设补风机完全可行,但是有一个前提,你的自然补风阻力小于50 Pa。那么你的自然补风口需要足够的大,至于具体多大,我想没有多少人会算。大致为自然补风速0.5m/s左右,你校核一下,你的开洞面积是否满足?一般车库补风量较大,开不了这么大的,所以就设补风机