水头损失问题
esc
esc Lv.3
2005年04月06日 10:32:42
只看楼主

建筑给排水规范P35中讲到给水管道的配水管局部水头损失取值时分水器为何比三通分水的水头损失大?望赐教

建筑给排水规范P35中讲到
给水管道的配水管局部水头损失取值时
分水器为何比三通分水的水头损失大?
望赐教
免费打赏
huangcheng
2005年04月06日 11:29:31
2楼
你看错了吧?在规范第3.6.11中写着分水器分水的水头损失要比三通分水的水头损失小。至于原因,在条文说明中有“配水管采用分水器集中配水,既可减少接口及减少局部水头损失,又可削弱卫生器具用水时的相互干扰,获得较稳定的出口水压”。
回复
esc
2005年04月06日 15:38:43
3楼
谢谢楼上解惑!
BTW:上面是我笔误