断路器整定为63A,该回路电缆能否用VV-0.6/1kV-4x16,敷设方式为无孔托盘桥架
bigshoes
bigshoes Lv.7
2008年12月15日 18:28:11
来自于断路器
只看楼主

断路器整定为63A,该回路电缆能否用VV-0.6/1kV-4x16,敷设方式为无孔托盘桥架?:L

断路器整定为63A,该回路电缆能否用VV-0.6/1kV-4x16,敷设方式为无孔托盘桥架?:L
免费打赏
yhfdch_88
2008年12月15日 18:50:42
2楼
完全可以,但是为什么是4x16?什么接地型式呢?IT?
回复
bigshoes
2008年12月15日 18:56:48
3楼
这个是电梯的电缆,电梯控制箱的断路器才40A,但是电梯机房的配电箱断路器是50A,结果配电柜的断路器就到了63A,同是一个回路。。。
回复
bigshoes
2008年12月15日 18:57:47
4楼

是TN-C-S系统,到了进单元处做重复接地
回复
土财主
2008年12月16日 17:33:33
5楼
VV-0.6/1kV-4x16最好改为YJV-0.6/1kV-4x16