关于《工业与民用配电设计手册》一书继电保护问题
wensummer1980
2008年12月15日 08:12:59
来自于继电保护
只看楼主

《工业与民用配电设计手册》一书继电保护问题在计算变压器速断中I“2k3.max 解释:为最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧(保护安装处)的超瞬态流这句话如何解释我的理解是变压器低压侧短路时,流过高也侧的电流这个高压侧的电流是否可有下是推导?可用U1I1=U2I2算 (U1:高压侧电压、I1:高压侧电流、U2低压侧电压、I2低压侧电流)也就是说I1=U2×I2/U1我的理解对吗?向大家请教!

《工业与民用配电设计手册》一书继电保护问题
在计算变压器速断中
I“2k3.max 解释:为最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧(保护安装处)的超瞬态流
这句话如何解释

我的理解是变压器低压侧短路时,流过高也侧的电流
这个高压侧的电流是否可有下是推导?
可用U1I1=U2I2算 (U1:高压侧电压、I1:高压侧电流、U2低压侧电压、I2低压侧电流)
也就是说I1=U2×I2/U1
我的理解对吗?向大家请教!
免费打赏
y502x
2010年03月14日 18:15:00
12楼
通过短路计算呀?
回复
m518
2010年03月14日 18:49:08
13楼
低压短路流过高压的电流是:低压侧短路电流折算到流过高压侧的电流.
回复
sxlzzdc
2010年03月20日 20:49:57
14楼

我也是这样理解,计算时应该含变压器的阻抗,计算出低压测短路电流,然后按变比折算到高压侧
回复
m518
2010年03月23日 19:29:47
15楼
应该与变压器的阻抗无关,而是变压器电压变比.
回复
m518
2010年03月23日 19:33:41
16楼
计算变压器低压侧三相短路电流时,当然包含变压器的电抗值.
回复