关于《工业与民用配电设计手册》一书继电保护问题
wensummer1980
2008年12月15日 08:12:59
来自于继电保护
只看楼主

《工业与民用配电设计手册》一书继电保护问题在计算变压器速断中I“2k3.max 解释:为最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧(保护安装处)的超瞬态流这句话如何解释我的理解是变压器低压侧短路时,流过高也侧的电流这个高压侧的电流是否可有下是推导?可用U1I1=U2I2算 (U1:高压侧电压、I1:高压侧电流、U2低压侧电压、I2低压侧电流)也就是说I1=U2×I2/U1我的理解对吗?向大家请教!

《工业与民用配电设计手册》一书继电保护问题
在计算变压器速断中
I“2k3.max 解释:为最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧(保护安装处)的超瞬态流
这句话如何解释

我的理解是变压器低压侧短路时,流过高也侧的电流
这个高压侧的电流是否可有下是推导?
可用U1I1=U2I2算 (U1:高压侧电压、I1:高压侧电流、U2低压侧电压、I2低压侧电流)
也就是说I1=U2×I2/U1
我的理解对吗?向大家请教!
免费打赏
wensummer1980
2008年12月15日 13:21:55
2楼
没人知道吗
自己顶一下
回复
wensummer1980
2008年12月15日 16:37:24
3楼
在顶
大家没有知道的吗
回复
chym0822
2008年12月15日 17:19:14
4楼
“最大运行方式下” “超瞬态电流”
这两个词才是关键词
回复
wensummer1980
2008年12月16日 08:35:40
5楼
这个我知道
我的主题是 “流过高压侧的电流”
楼上跑题了
回复
wensummer1980
2008年12月16日 11:23:37
6楼
楼上你跑题了
我问的是低压短路流过高压的电流是怎么得出的
你上述说的也是关键
但我这倒这个关键了
请看好题
回复
chym0822
2008年12月16日 17:36:03
7楼
晕 这样的问题需要问吗 就是变压器一次二次电流一样的关系
回复
wjs6157112
2008年12月24日 12:43:44
8楼
不应该那么算,最大运行方式是指所有的设备都投入运行(解释的不十分准确)情况下发生的三相短路,用短路电流计算,计算所有的阻抗值,再求短路电流
回复
tlyuan
2008年12月24日 15:02:55
9楼
观望学习中!:time:
回复
changan_1
2009年10月23日 11:21:29
10楼
本人原来对此也有困惑,这和变压器的绕组接法、电流互感器接法变比变比有关,具体可查手册表7-27及连着的表,里面有短路电流分布。
回复
jiad2009
2010年01月05日 02:02:03
11楼
顶一下
回复

相关推荐

APP内打开