请问如何估算送风机和排烟机的全压
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2008年12月12日 08:34:17
来自于通风排烟
只看楼主

我想问问,全压的计算(我用鸿叶的小软件算的)是不是,动压+沿程阻力+局部阻力。 我这个是地下车库的送风和排烟设计。最长的一个送风管道长65。5米,排烟管道60米,我发的图是计算排烟的。我看了很多帖子,都说估算就好,但是貌似大多数都是指空调系统,我想问问车库的送排风(烟)系统的,估算数据是多少?送风和排烟是不是有很大区别(估算数据)?[ 本帖最后由 xuliangpp 于 2008-12-12 08:37 编辑

我想问问,全压的计算(我用鸿叶的小软件算的)是不是,动压+沿程阻力+局部阻力。
我这个是地下车库的送风和排烟设计。最长的一个送风管道长65。5米,排烟管道60米,我发的图是计算排烟的。
我看了很多帖子,都说估算就好,但是貌似大多数都是指空调系统,我想问问车库的送排风(烟)系统的,估算数据是多少?送风和排烟是不是有很大区别(估算数据)?

[ 本帖最后由 xuliangpp 于 2008-12-12 08:37 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
toplhc
2008年12月13日 09:33:09
2楼
估算也就是大概,实际上多数偏高,还要看你的风速以及风井,出室外具体情况等等

根据管道来估整个系统的话,5~10Pa/m
回复
xuliangpp
2008年12月15日 10:31:38
3楼
版主,你说说我是不是就把沿程阻力+局部阻力算出来就好了
回复
chengshiguyi
2009年04月01日 01:17:00
4楼
学习中!~