大家框架梁混凝土用什么标号的?
galileocai
galileocai Lv.2
2008年12月11日 22:08:54
只看楼主

一个高层,主任让用C50,怎么觉得缺延性啊,大家一般用多少?C50可以么?

一个高层,主任让用C50,怎么觉得缺延性啊,大家一般用多少?C50可以么?
免费打赏
jasonlee131
2008年12月12日 08:59:38
2楼
一般普通的多高层建筑的框架梁C30就够了,最多也就C35,不知道你这个高层的具体情况不过怎么也用不到C50吧!
回复
galileocai
2008年12月12日 09:09:51
3楼
是啊,我也是向二楼这位朋友这样想的啊,抗震梁最高配筋率也只能到2.5%,混凝土标号提升没太大意义,白白损失延性,得不偿失啊,不知哪位同仁再给些指点啊。
回复
zwg_96
2008年12月12日 23:11:51
4楼
高层框架结构,由于柱轴力比较大,而功能上又限制柱断面尺寸,为满足轴压比,可以采用高标号混凝土,如C50.楼板一般采用C30,如采用高标号混凝土,楼板易产生裂缝.通常施工时,楼板与梁为同时浇筑,一般梁与板采用相同等级的混凝土.施工时梁柱节点区混凝土等级同梁板.不过需验算节点区的抗剪强度和抗压强度.具体验算可参考北京市设计院出的结构构造措施.
回复
bfssya
2008年12月15日 13:27:47
5楼
C50也太大了吧 ,那柱的强度至少也不低于C50吧,你的是多少层的啊?应该是一个超高层建筑了。
回复
人杰驾到
2008年12月15日 17:00:43
6楼
太大拉,我感觉没有这个必要!!!!!!!!
回复
risan
2008年12月16日 21:41:04
7楼
你们主任搞笑吧,一般C25、C30足矣,如果是由于抗剪强度不够而又受高度限制的话,不妨多加一根柱或墙。
回复
doudou8521969
2008年12月30日 10:57:44
8楼
太大拉,我感觉没有这个必要太大拉,我感觉没有这个必要太大拉,我感觉没有这个必要
回复
xjxj12345
2009年01月01日 23:57:10
9楼
太大拉,我感觉没有这个必要太大拉,我感觉没有这个必要太大拉,我感觉没有这个必要
回复
hec
2009年01月03日 08:08:14
10楼
梁是受弯构件,受弯能力与砼标号几乎没有关系,由于梁板通常一起浇筑,高标号的砼板很容易开裂。
以后小心你主任。
回复
liuyang2007
2009年01月05日 18:31:40
11楼
C25,C30.在大的不多
回复

相关推荐

APP内打开