请教各位,300KW的水泵配多大截面的电缆合适?
sevenrivers
2005年04月05日 16:07:14
只看楼主

水泵额定功率300KW,额定电流大概是630A.控制室到水泵的距离大于250米小于300米.允许压降5%.电缆选用YJV型,选用多大截面合适呢?我跟据这个公式算了一下,要800MM2才满足压降不大于5%这个条件....请各位看看这样算是否合适: U*(5%)L = ------------------------------------- I*1.732*[cosΦ*(P/Q)+sinΦ*(X)]

水泵额定功率300KW,额定电流大概是630A.
控制室到水泵的距离大于250米小于300米.允许压降5%.
电缆选用YJV型,选用多大截面合适呢?
我跟据这个公式算了一下,要800MM2才满足压降不大于5%这个条件....
请各位看看这样算是否合适:



U*(5%)
L = -------------------------------------
I*1.732*[cosΦ*(P/Q)+sinΦ*(X)]

U---额定电压.380V
I---额定电流.630A
P---铜电阻率.0.02(Ω*mm2/m)
Q---电缆截面 (mm2)
X---感抗 0.078/1000 (Ω/m )
cosΦ---功率因数 0.85
L---控制室到水泵距离.按300米计算.

最终算下来电缆截面要800mm2才合适....感觉好大...
另外计算过程中,觉得电缆的感抗占了很大一部分...如果感抗可以不计那电缆截面
将会很乐观...
不知道各位对这个计算公式有什么看法?
能否提供一下看法...谢谢
免费打赏
ccchhh
2005年04月05日 16:11:18
2楼
最理想换成10KV供电,380V距离又远,电缆大了接线又困难。
回复
wl993
2005年04月05日 16:19:58
3楼
水泵房设变压器。10KV供电。380V电缆埋地175KW以下,0.35km以下。
回复
liuwench
2005年04月05日 16:42:08
4楼
以上建议都很好
回复
sevenrivers
2005年04月05日 16:50:33
5楼
不太理解楼上说的.....水泵额定电压就是380,怎么10KV供电?哦...忘了说了..水泵是在湖里面,水泵距离岸边就是150多米....没有泵房的...
回复
nlb
2005年04月05日 18:40:14
6楼
电缆并联使用可以减小感抗。
回复
大鼻山
2005年04月05日 18:53:15
7楼

水泵380V,湖边可设变压器嘛。比如箱变
回复
leedreamfly
2005年04月05日 19:02:34
8楼
你的变压器是多大容量?
回复
kolmar
2005年04月06日 15:07:35
9楼
这是那里的项目,怎么这么难搞?情况是既简单又复杂,晕.........
回复
cathy000
2007年12月26日 09:11:47
10楼
楼主,你们公司有生产电机功率为55KW-500KW的水泵吗?紧急求购。
回复