电梯基坑内防水如何处理?
whg_saint
whg_saint Lv.4
2008年12月09日 12:26:46
来自于岩土工程
只看楼主

我现在碰到了个难题,施工单位未按要求施工,电梯基坑全是水,因为现在是枯水期,未发现明显的出水点,有可能是满渗。丰水期地下水高2米左右,现在又无法返工重做外防水。甲方要求做内防水,还要少花钱,我翻了资料,因为有水压,不知如何处理?请朋友帮忙出个主意,拜托了。

我现在碰到了个难题,施工单位未按要求施工,电梯基坑全是水,因为现在是枯水期,未发现明显的出水点,有可能是满渗。丰水期地下水高2米左右,现在又无法返工重做外防水。甲方要求做内防水,还要少花钱,我翻了资料,因为有水压,不知如何处理?请朋友帮忙出个主意,拜托了。
免费打赏
whg_saint
2008年12月27日 23:36:07
3楼
我根据现场实际情况做了两种处理,一种是用钢板焊了个箱子,高2.2米,3--4厚钢板,在不影响设备安装的位置,设了加劲肋,以加强钢箱的刚度,箱内外刷防锈漆两道,箱外刷乳化沥青两遍,目前扶梯已经安装完毕,情况良好。