我做的一个工程 框架结构 柱下 承台桩基 桩的检测报告是2008年6月作的包括 承载力和桩的完整性 现在 这个工程要开工请问那份检测报告现在还可以作为参考么? 另外我要求桩的极限承载力应达到1100KN 但是报告上说可以达到1000KN是不是说明桩的承载力不够啊/
我做的一个工程 框架结构 柱下 承台桩基 桩的检测报告是2008年6月作的包括 承载力和桩的完整性 现在 这个工程要开工请问那份检测报告现在还可以作为参考么? 另外我要求桩的极限承载力应达到1100KN 但是报告上说可以达到1000KN是不是说明桩的承载力不够啊/
2楼
检测报告当然可以作为参考,不仅是参考,而是法律依据,但要注意出报告的部门是否有资质。检测报告中一般给出的是桩的承载力特征值,而不是极限承载力,若确实给出的极限承载力1000KN,别说与要求差100KN,就是差1N也不行,虽说差100KN对工程影响不大,可一但出现问题,那可是个大麻烦,朋友,别搭上自已的的前程,一家之言,仅供参考。
回复
3楼
桩基检测报告的有效时间好像没有具体规定吧!按照你的情况好像差了半年。工程上没有发生重大条件变化,原来的检测报告应该是有效的。但是桩基静载检测,设计图纸会提供单桩极限承载力数值的,检测报告应该与此一致。要求检测单位进行修改就可以了。当然,如果你不放心,也可以要求检测单位将检测时间重新调整,不一定非要与实际检测时间一致,只要检测结果合格即可。时间调整要求从工程资料方面整体考虑。
回复
4楼
检测报告是不能修改的。设计图纸上提供的单桩极限承载力士根据经验或规范上的表格估算的;检测报告是现场实测的,不能随便修改。应该以检测报告为准。
回复