请教扬程的问题:100m管道沿程损失和水泵扬程损失
hsl214
hsl214 Lv.2
2008年12月04日 12:18:59
只看楼主

规范上水力计算公式:i=0.0000107*V2/(d)1.3 (Mpa/m),其中V取(m/s),d应减1mm,取(m/s)按流速是2.5m/s,100mm的管径,计算100m管道沿程损失和水泵扬程损失,如果按这个公式计算出来,100m管道损失约是0.135Mpa,再加上局部水头损失,那100m损失将达到将近15m,有点夸张,是不是计算哪里出了问题,还是有其他的计算公式,请高手指教。如果有的话,麻烦给出详细的计算公式。谢谢!

规范上水力计算公式:i=0.0000107*V2/(d)1.3 (Mpa/m),其中V取(m/s),d应减1mm,取(m/s)
按流速是2.5m/s,100mm的管径,计算100m管道沿程损失和水泵扬程损失,如果按这个公式计算出来,100m管道损失约是0.135Mpa,再加上局部水头损失,那100m损失将达到将近15m,有点夸张,是不是计算哪里出了问题,还是有其他的计算公式,请高手指教。如果有的话,麻烦给出详细的计算公式。谢谢!


P.S.(0.099)1.3=0.049468(约等于)V2、(d)1.3中的2和1.3均为幂,亦即平方和1.3次幂。

[ 本帖最后由 hsl214 于 2008-12-4 15:13 编辑 ]
免费打赏
小小菲菲
2014年01月28日 16:21:26
12楼
新年快到了,提前祝大家身体健康!马到成功!马上发财!
回复
wslcfa
2014年02月07日 09:57:47
13楼
这个流速有点大。。
回复
sxslyxzjl
2014年03月14日 08:58:13
14楼
你这个公式是在那个规范上找的,好像不是这样的,你查一下给水工程规范看看!
回复
babystrong240
2014年03月17日 09:00:15
15楼
100m按4m水损计算,还有就是2.5的流速怎么这么大
回复
yxq201413
2014年08月22日 09:29:41
16楼

路过,学习了,感谢大家讨论
回复
老罗
2014年12月29日 14:32:26
17楼
学习了,谢谢!!!
回复
qq_1411367832433
2014年12月31日 10:16:19
18楼

学习了,谢谢!!!
回复
嗜血蚂蟥
2014年12月31日 15:53:59
19楼
你计算水损的公式没有问题。我觉得你是忽略了一个问题。计算管路水损时,你应该根据你的消火栓用水量,按管道流速不大于2.5m/s,选择管径。选取管径后,自然有一个与管径相对应的流速。你根据你选取的管径、以及对应的流速,带入公式才能计算出水损。
考虑到局部水损,按10%考虑。再乘以一个1.1的系数就行。
你计算有误,是因为你直接选的管径,流速直接按2.5m/s,这是不对的。
回复