交流60HZ 440V电力系统单相电压多少?在380V电压系统使用的中间继电器,接触器,电磁阀能用在440V系统中么?

交流60HZ 440V电力系统单相电压多少?
在380V电压系统使用的中间继电器,接触器,电磁阀能用在440V系统中么?
免费打赏
lingxuct
2008年12月04日 12:20:21
2楼
如果440V是线电压,那它的相电压是254V。
50HZ380V线圈电压的继电器、接触器可发用在60HZ440V电压上,电磁阀就不清楚了。
回复
高盐废水零排放
2008年12月05日 15:51:14
3楼
多谢lingxuct
回复
一指慢
2008年12月05日 20:43:18
4楼
瞎算一下:
三相“交流60HZ 440V电力系统单相电压”为:440/√3≈254.034(V).
254/220=1.1545(倍)
50HZ时“中间继电器,接触器,电磁阀”等线圈的感抗约为314L.
60HZ时“中间继电器,接触器,电磁阀”等线圈的感抗约为377L.
是原来的1.2倍。所以是可以用的。
回复
lingxuct
2008年12月06日 04:31:23
5楼
我是粗略估算,没计算,楼上已有式子,可对电流作个比较:
电流倍数=(254÷220)/(377÷314)×100%=96%