新的抗震规范对箍筋的要求
caochangzhi
2008年12月03日 14:06:39
只看楼主

新的抗震规范对箍筋的要求:宜用二级钢和三级钢。各位前辈以后设计时是不是要尽量少用一级钢啊?

新的抗震规范对箍筋的要求:宜用二级钢和三级钢。各位前辈以后设计时是不是要尽量少用一级钢啊?
免费打赏
urxyz
2010年04月15日 22:27:45
42楼
看来箍筋要改用二级钢了以后。但我们这儿很少见。规范是指导性的。这样至少是能节约钢材,也是节能吧。一直以为箍筋还是一级好,因为延性好。
回复
maha20040121
2010年04月19日 10:04:46
43楼
同意,说的很有道理
回复
东莞往事
2010年04月30日 09:24:32
44楼
一般还是一级为好,韧性好,可弯性好,三级箍太脆了,不见得好,再说了,计算也不需要那么高的,采用那么高本身就浪费了,规范规定的间距是死的,又不能超,如果采用三级,可以加大间距那倒是可以,但现实是没有的,所以还是一级为好!但梁纵筋主张用三级。
回复
cnhull
2010年05月08日 22:57:05
45楼
二三级钢应该是省一点,因为柱有配箍率要求的
至于施工问题,专家在提出时就会考虑到
回复
wangkekun01
2010年09月08日 16:30:56
46楼
最近一个项目出图,只有6的钢筋是一级的,其余全三级钢。
就单的一吨来说材料价格差在300元每吨左右,但钢筋工程方面其他的费用一级钢的略高,考虑到一些一级钢的锚固,弯头,搭接长度(主要是跟数量有关),可能费用也差不多。但是,三级钢的配筋率要小,总量要少些,对于节省钢材和节能降耗来说有很多优势。
施工方面,三级钢的帮扎效果和钢筋位置控制绝对比一级钢有优势。牢靠的帮扎让众多人踩踏之后变形仍然较小,尤其是梁的箍筋,牢靠的很呀。
回复
cky19821101
2010年09月11日 13:21:30
47楼
我们现在除了箍筋,其他都是三级钢。
当然有些偏远地区只能买到二级钢。
回复
ouyfw71
2010年09月22日 19:37:04
48楼
一级钢不低碳:lol
回复
设计小兵
2010年10月11日 22:21:38
49楼
我们基本上箍筋都用1级钢,除非转换梁用2-3级,看来要改啦
回复
zibinger118
2010年11月08日 15:45:40
50楼
我们也是大都用一级
回复
海阔天空0
2010年11月11日 16:03:00
51楼
对裂缝的控制不是太有利啊
回复

相关推荐

APP内打开