新的抗震规范对箍筋的要求
caochangzhi
2008年12月03日 14:06:39
只看楼主

新的抗震规范对箍筋的要求:宜用二级钢和三级钢。各位前辈以后设计时是不是要尽量少用一级钢啊?

新的抗震规范对箍筋的要求:宜用二级钢和三级钢。各位前辈以后设计时是不是要尽量少用一级钢啊?
免费打赏
yzg279724984
2008年12月17日 09:11:28
32楼
我做了一个框剪结构,箍筋采用二级钢,施工图审查是有专家提出:二级钢是否有供货?请各位帮我答一下,感谢!
回复
xixiy
2008年12月18日 15:00:32
33楼
综合考虑首选3级钢做箍筋用啦。
我近两年设计的工程用是3级钢。
回复
frend007
2008年12月18日 16:45:18
34楼
我个人认为二三级钢还是可以的 效果比较好 相对于一级钢来说的话 所以还是首选三级 个人理解。。:lol
回复
zmlxp0502
2008年12月19日 11:17:56
35楼
议了,就应该是比较好的,不用担心,大胆的用吧,出了事有规范顶着
回复
gj2408
2009年07月19日 22:55:06
36楼
东西不错, 受益匪浅,有一定的参考价值, 希望以后能多多上传这类资料供大家学习。
回复
huang_tb
2010年03月24日 17:59:00
37楼
新的抗震规范对箍筋的要求:宜用二级钢和三级钢本质上是强调对混凝土的约束作用。
回复
matlab70
2010年03月26日 10:18:26
38楼
学习积累一下,不断进步。
回复
zhangwq8200
2010年03月29日 10:55:43
39楼
我们 还是在用一级钢
回复
chcljjs
2010年04月02日 11:06:49
40楼
三级钢比二级钢强度提高20%现在机械加工,不会反复弯折。抗震规范对箍筋的要求:宜用二级钢和三级钢。
回复
工程功成了
2010年04月08日 15:51:08
41楼
不是很清楚啊,谁能详细汇总一下这个事情啊?

为何要改

有什么优点

实际情况如何
回复