风机软接头问题
hust-ganjj
hust-ganjj Lv.4
2005年04月03日 16:22:39
来自于通风排烟
只看楼主

本人做的工程屋顶风机软连接遇到个问题,征求各位高手的意见。本工程风机进风(室外)设计上是一个圆的大小头带防虫网风口,再加一个圆的直管,和一个软接头与风机相连,这样的话进风端的支架就很难设置,最多在圆的直管处加个支架,还是不稳固,同时因为防水问题,支架下还要加个混凝土墩子,比较麻烦;另外加工圆法兰也比较麻烦(我只让风机厂给每个风机配了4个圆法兰)。我考虑直接取消掉直管和软接头,把圆的大小头直接连接在风机上,就是犹豫风机的震动会不会对风口产生影响,请大家给我考虑下建议,看这样行不行,谢谢了!

2005年04月04日 07:53:58
2楼
个人认为可以的,大小头(带防虫网)直接和风机连上,相当于是风机的一部分,大小头不装支架,只要装牢靠些就行了。

-----拜山拜水拜码头,初来乍到,还望版主、同行们多多指教:)
回复
hust-ganjj
2005年04月04日 11:21:18
3楼
大家 进来指点下哦
回复
nky6666
2005年04月04日 13:45:18
4楼
是斜流风机吗?如果是的话,2楼的方法可以。一般,可以不用作直管,直接接一个60度的向下的弯头就行
回复
jswgq-55
2005年04月05日 09:44:20
5楼
如果是排烟用可以。通风应用软接,不可省。
回复
hust-ganjj
2005年04月05日 14:31:24
6楼
排烟、排风、送风都有,请教5楼的大哥,通风必须用软接的理由何在?
回复
aionyu
2005年04月05日 17:20:58
7楼
风机要求与管道连接要有软连接啊!除非你的风机是..........玩具那种就不用。
回复
hust-ganjj
2005年04月06日 00:15:43
8楼
回7楼的兄弟,那一小段大小头我就当作风机的一个组成部分,这样说不知道是不是好理解点?风机和管道连接要有软接的主要原因还是防震,我把大小头和风机固定在一起就让它震去!不知道行不行?
回复
liyan-121
2005年04月07日 14:31:37
9楼
我觉得7楼的主意不错,可以一试
回复
hust-ganjj
2005年04月07日 17:26:01
10楼


我狂汗,难道我真的得该行去卖玩具!
回复
raul0172
2005年04月07日 21:27:10
11楼
同意5楼的观点,楼主可以让直管稍长一点,用两个支架来固定
回复

相关推荐