地下车库,2个同样的11层住宅,剪力墙结构。振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0864 15.74 0.94 ( 0.87+0.07 ) 0.06 2 0.9880 96.62 0.72 ( 0.01+0.71 ) 0.28 3 0.9673 126.28 0.34 ( 0.12+0.22 ) 0.66 4 0.3064 10.18 0.99 ( 0.95+0.03 ) 0.01
地下车库,2个同样的11层住宅,剪力墙结构。
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0864 15.74 0.94 ( 0.87+0.07 ) 0.06
2 0.9880 96.62 0.72 ( 0.01+0.71 ) 0.28
3 0.9673 126.28 0.34 ( 0.12+0.22 ) 0.66
4 0.3064 10.18 0.99 ( 0.95+0.03 ) 0.01
5 0.2463 52.52 0.03 ( 0.01+0.02 ) 0.97
6 0.2413 100.98 0.99 ( 0.04+0.95 ) 0.01
7 0.1507 8.23 0.99 ( 0.97+0.02 ) 0.01
8 0.1156 165.92 0.02 ( 0.01+0.00 ) 0.98
9 0.1124 97.98 1.00 ( 0.02+0.98 ) 0.00
10 0.0938 6.71 0.98 ( 0.97+0.02 ) 0.02
11 0.0720 153.89 0.03 ( 0.02+0.01 ) 0.97
12 0.0700 96.72 0.99 ( 0.04+0.95 ) 0.01
13 0.0664 6.02 0.98 ( 0.94+0.04 ) 0.02
14 0.0513 4.03 0.61 ( 0.60+0.02 ) 0.39
15 0.0501 167.35 0.43 ( 0.31+0.12 ) 0.57
地震作用最大的方向 = 8.813 (度)
2楼
不合适。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
能具体说说哪里不合适吗?
看结构整体振动图时,发现第5,8,11是两楼相对反方向平动,所以造成这样的扭转
不知道合适吧?问题出再哪里?
回复
4楼
回复
5楼
感谢解答,我试试看。
回复
6楼
我把变形缝两边的车库和两栋楼分开。
其中一个变成这样。
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.1178 12.36 0.83 ( 0.79+0.04 ) 0.17
2 0.9882 95.32 0.93 ( 0.01+0.92 ) 0.07
3 0.9273 157.25 0.24 ( 0.21+0.04 ) 0.76
4 0.3179 9.78 0.81 ( 0.78+0.02 ) 0.19
5 0.2646 15.05 0.21 ( 0.19+0.01 ) 0.79
6 0.2415 100.89 1.00 ( 0.04+0.96 ) 0.00
7 0.1579 8.95 0.74 ( 0.72+0.02 ) 0.26
8 0.1316 4.27 0.27 ( 0.26+0.00 ) 0.73
9 0.1125 97.87 1.00 ( 0.02+0.97 ) 0.00
10 0.0993 8.72 0.69 ( 0.67+0.02 ) 0.31
11 0.0822 179.77 0.31 ( 0.31+0.00 ) 0.69
12 0.0727 5.18 0.69 ( 0.54+0.15 ) 0.31
13 0.0695 93.31 0.94 ( 0.10+0.84 ) 0.06
14 0.0570 172.49 0.40 ( 0.39+0.01 ) 0.60
15 0.0553 7.97 0.61 ( 0.59+0.02 ) 0.39
地震作用最大的方向 = 8.701 (度)
这样合适吗
回复
7楼
合适啊,怎么不合适了?周期比小于0.9啊,我没看出来有啥问题!
回复