请帮忙诊断:顶层地采暖,室温太低
brillians
brillians Lv.2
2008年12月02日 15:04:49
来自于采暖供热
只看楼主

我家在顶楼(五层), 4 年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 、 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:


我家在顶楼(五层), 4 年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
1 。房间都是贯通的落地窗,散热大。虽然是双层玻璃,密封也可以,但不是中空的,窗帘较薄。以前在老家时,冬天室温也很低,但盖被子睡着后很舒服。而在新家晚上睡着后还总感觉有冷风从窗户吹来,是不是因为窗户太大?
2 。地热水是各层分户,不是以前的总管道先到顶层再往下分,造成顶层热水水压不足?
3 。地暖管设计问题。我的房子是东西长南北窄,所有卧室都朝阳, 150 平方米的房子,从地热分配器中只引出 3 条管,每条管的长度短的是 113 ,长的是 117 ,是不是分配器分出的支路太少(楼下的是 5 路),管间距大,管路太长,造成水循环不畅?
附件:地暖管道铺设设计图
test2.JPG
请看此图,设计上是不是有问题?房间的尺寸是个大概值。
这个小区和我一样的顶层住户都有这个问题,找暖气公司、开发商、物业,一直踢皮球,气愤但也没办法。
诚恳请教各位帮助会诊一下,主要原因是什么,应该怎么补救。
就算是地暖铺管有问题,也不可能刨开重铺了。想到几个改造办法:
1. 加压力泵。但其他住户有装的,效果也不好。
2. 再加一套暖气片,走明管,和地暖管两套系统混用。水温没问题,主要是怕压力阻力不平衡。但如果实在不行,也只能这样试试了。但具体该怎样设计,串联还是并联?
冬天实在难过,又有小孩。请大家帮忙。
非常感谢!!!

test2.JPG

免费打赏
wwwrny
2008年12月04日 08:54:30
12楼
方案A与方案B ,接点基本没有什么本质的区别, 不用加循环泵。
回复
wangyidl
2008年12月04日 14:44:11
13楼
加泵选比其他住户扬程高一些的 流量大的 进户管加粗 泵可定时开关 以免影响他人
回复
brillians
2008年12月04日 15:24:14
14楼
如果加循环泵,是加在进水管还是出水管呢?两种方式都有人建议,但效果肯定不同的吧。

另外如果并联明管暖气片,怎么才能知道阻力和其他的支路是否平衡呢,有专门的仪器测量吗?或者就是靠试才知道。暖气片要加在4个房间里,好几组,阻力肯定大。

多谢各位的指点。
回复
youshuizhidao
2008年12月04日 15:51:00
15楼
1、不加循环泵
2、你可以把并联暖气片的明主管考虑粗的,至少DG 25或32
接暖气片支管,靠入口近的15,最远端用25,其他用20 。
每组暖气片上设阀门。
运行起来后,你可通过调节阀门,使得暖气片热的均衡,使得地暖能保证运行。
建议把散热器安装在落地窗两侧墙上(床的靠窗处),这样冷空气从床户进来,就会被加热,就不会有深夜有冷风侵扰的感觉。
回复
brillians
2008年12月04日 17:17:16
16楼
多谢多谢。
这种情况下各组暖气片之间是并联好还是串联好呢。

并联.JPG


串联.JPG
回复
youshuizhidao
2008年12月04日 18:56:36
17楼
并联,并联阻力小,可单独控制
回复
trum_pet521
2008年12月04日 22:00:47
18楼
楼主你家要是想改成散热器采暖的话,改成普通单管串联跨越式就可以。我们单位施工的住宅楼一般都采用这种方式,180平米的也是这样,顶多是单管管径变成DN25。普通100平米左右的都是DN20.管道直接从分水器侧面接出就可以了。:lol
回复
wangyidl
2008年12月04日 22:21:49
19楼
加循环泵,是加在进水管
15 17楼都有道理
看你画的图 行家啊:lol :lol
回复
wwwrny
2008年12月05日 08:22:32
20楼
不必加循环泵,压力足够。
回复
wangxy66
2008年12月05日 10:10:09
21楼
设计者的悲哀啊,就原设计在北方哪个城市,你家都不会热的.
所以地热采暖就别考虑了,如果想散热器和地暖两个系统一起用,会影响到两个系统的水量都不足,因为你家是顶层.单独做一个DN32双管并联同程采暖系统,散热器在选择时要考虑系统水温不高,不能按标准工况散热量计算,注意散热量的计算就可以了!
回复