关于主变压器方向零序保护——hfdchjy 的问题
nlb
nlb Lv.12
2005年04月03日 09:21:00
来自于变压器
只看楼主

对发电厂主变压器方向零序保护有两种完全不同的说法:1、方向应指向母线2、方向应指向变压器应该怎样确定指向才正确?

对发电厂主变压器方向零序保护有两种完全不同的说法:
1、方向应指向母线
2、方向应指向变压器
应该怎样确定指向才正确?
免费打赏
rafel_xu
2007年01月11日 14:40:57
12楼
电力工程设计手册》中只规定三绕组升压变压器的零序电流保护加装方向元件。原文如下:
“三绕组升压变压器的保护:
当变压器高压侧和中压侧同时接地运行,且低压侧电抗不等于零时,应在各侧零序电流保护中增加方向元件,方向指向各自的母线。”
回复
f117a3000
2008年02月28日 21:53:39
13楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶