关于主变压器方向零序保护——hfdchjy 的问题
nlb
nlb Lv.12
2005年04月03日 09:21:00
来自于变压器
只看楼主

对发电厂主变压器方向零序保护有两种完全不同的说法:1、方向应指向母线2、方向应指向变压器应该怎样确定指向才正确?

对发电厂主变压器方向零序保护有两种完全不同的说法:
1、方向应指向母线
2、方向应指向变压器
应该怎样确定指向才正确?
免费打赏
ccchhh
2005年04月03日 09:54:33
2楼
我想,母线接地故障的可能性很小,应该是指向主变吧?
回复
lengbing
2005年04月03日 10:30:44
3楼
我没有作过发电厂,我试着说一下:
零序电流的流动和主变的绕组接法和星型侧是否接地有很大的关系,不好妄下结论。
请版主指教!
回复
nlb
2005年04月04日 19:18:20
4楼
还有没有不同意见?
建议大家看一下《电力工程设计手册》(二次部分)。
回复
nlb
2005年04月05日 18:19:39
5楼
《电力工程设计手册》中只规定三绕组升压变压器的零序电流保护加装方向元件。原文如下:
“三绕组升压变压器的保护:
当变压器高压侧和中压侧同时接地运行,且低压侧电抗不等于零时,应在各侧零序电流保护中增加方向元件,方向指向各自的母线。”
回复
nlb
2005年04月07日 20:20:32
6楼
中华人民共和国电力行业标准

3~110kV电网继电保护装置 DL/T 584—95
运行整定规程
Operational and Setting Code for Relay Protection
of 3~110kV Electrical Power Networks

中华人民共和国电力工业部1995-11-27批准 1996-06-01实施



4.2.5.3 两侧中性点直接接地的三个电压等级的变压器,零序电流Ⅰ段定值一般与指定侧线路零序电流Ⅰ段或Ⅱ段配合,必要时带方向,方向一般指向本侧母线,对于主电网间联络变压器,视具体应用情况,正方向也可指向变压器。
回复
nbhjx731
2005年12月06日 15:45:53
7楼
发电厂主变压器为升压变压器,其高中压侧方向零序保护应指向本侧母线(即保护指向负荷),且应有足够的灵敏度。低压侧不宜带方向,若需要,应指向低压侧母线(即保护指向负荷)。
回复
pc990504@co163
2005年12月06日 20:39:49
8楼
那么就是指向母线的啦?
回复
mcj999mcj
2005年12月07日 02:34:24
9楼
变压器的零序保护的方向应该指向母线的。
回复
jia-1979
2005年12月07日 14:48:37
10楼
看故障电流的方向,应首先使故障电流流入正方向。应指向母线
回复
xiexieweiwei
2007年01月10日 22:29:47
11楼
零序CT是装在变压器中性点的,任何情况下零序电流都是由变压器中性点流向大地的,因此零序CT是判断不了故障点在变压器出口开关内还是开关外,要判断故障点的位置只能通过总的短路电流,为了和线路零序搭配,变压器零序方向取为指向母线
回复

相关推荐

APP内打开