地下车库上部设有采光通风窗满足排烟还用设计排风系统吗
wangym531014
2008年11月27日 23:43:14
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库上部设有采光通风窗,采光通风窗开启面积是按照防火分区面积2%计算的,满足排烟系统,地下车库排风系统可以用采光通风窗作为自然排风吗?不另设计机械排风系统是否可行?地下车库层高2.8米。请各位高师指点。

地下车库上部设有采光通风窗,采光通风窗开启面积是按照防火分区面积2%计算的,满足排烟系统,地下车库排风系统可以用采光通风窗作为自然排风吗?不另设计机械排风系统是否可行?地下车库层高2.8米。请各位高师指点。
免费打赏
小男188
2008年11月28日 14:12:22
2楼
排烟不仅仅是面积2%吧
还有车库内最远点到排烟窗的距离不能超过30米
车库通风好像审图的不管这事
只要关系统安全问题了,他们才管
回复
豆豆豆豆被占用
2014年06月10日 09:09:14
3楼
来学习,留迹,谢谢!
回复
yibazhuoyue
2014年10月02日 22:56:24
4楼
采光通风井这里的资料这么少
回复
云飘飘
2014年10月08日 06:09:06
5楼
人能够够得着就行。
回复
maochencong1234
2014年10月09日 10:27:54
6楼
可开启面积满足车库地面面积的百分之2且最远点离排烟窗不超30米就可以自然排烟.
回复
顺时钟
2014年10月09日 15:09:49
7楼
关于采光井通风的问题,可以参考技术措施P58页的4.3.1,自然进风满足面积大于等于0.3m2/辆。
回复
zjg8237372
2014年10月11日 21:42:29
8楼
现行规范超过2000平米的地下车库应设机械排烟,采光通风窗可以作为自然补风设施。小于2000平米条件许可的话可以考虑自然排烟。
回复