进水热,回水凉是咋回事?
zhigang9sun
2008年11月27日 23:18:15
来自于采暖供热
只看楼主

我家的暖气第一组是大60共4片。第二组和第三组是新型暖气,都是二十柱的。第四组第五组是60暖气,各三片。进水回水全都开到头,头三组热,第四组温,最后一组凉。把回水关一半,最后一组就温和了。我估计是暖气安多了,或者是二种型号暖气串一起了。我们是集中供热,后改的,乱七八糟,串联的。

2008年12月02日 22:06:38
12楼
可是供水阀关闭:)
回复
f_jg2003
2008年12月03日 09:25:38
13楼
确定管道里没有存气吗?管道井里什么型式,你的上下户和你家做法一样吗?再者确定别人家没有用泵的吗?
回复
hzdmz
2008年12月03日 12:43:40
14楼
好幸福的娃娃,工地一到11月份就不用施工了,回家还有暖气,看我们这湖南,冬天冷的要死,夏天热的的要死,南不南,北不北的
回复
zhigang9sun
2008年12月03日 21:07:50
15楼
每天都要放一到两次水,估计不能有气了,另外我们没有管道井,上下水管都在走廊里。一根主管道从楼下直接把水送到楼上(六楼),然后一根管道从上到下挨家进水,到一楼为止管道头有一个阀门。楼上楼下刚开始一样,可去年不热,我家就改了原来先从厅里进,现在改成卧室先进水。不知道别人家有没有泵。我家是三楼。我加了一个附件不知道能不能看明白,不知道如何往上贴,

[ 本帖最后由 zhigang9sun 于 2008-12-4 20:53 编辑 ]
回复
studyandplay
2008年12月04日 16:02:56
16楼
末端不热,管路又没有堵。你家又是顶层,按照一般住宅水平串连的做法,你家可能是最不利环路。所以我认为可能是由于某种原因导致系统的扬程不够。
回复
qiuyun_1
2008年12月04日 16:50:52
17楼
恩,因为是串联,可能是因为串联片数较多,供暖水量达不到室内供热要求,使得后面几组散热器不热;当关小回水阀门时,进入室内的总流量减小了,但是这部分热量在室内各组暖气片上的分配比例发生变化,反而使得后面暖气片变热。请问你家暖气回水阀是安装在那个位置呢?
回复
zhigang9sun
2008年12月04日 20:57:08
18楼
回水阀安装在楼道里。紧挨着回水主管道。一家一个

[ 本帖最后由 zhigang9sun 于 2008-12-4 21:04 编辑 ]
回复
trum_pet521
2008年12月04日 21:48:14
19楼
可能是整个供热管网供回水压差偏小造成的。
回复
zhang赫ran
2008年12月12日 14:13:07
20楼
你家一定是单管串联系统,流量不足,增大流量
回复
jxljss
2008年12月13日 09:57:51
21楼
可能是整个供热管网供回水压差偏小造成的
回复

相关推荐

APP内打开