进水热,回水凉是咋回事?
zhigang9sun
2008年11月27日 23:18:15
来自于采暖供热
只看楼主

我家的暖气第一组是大60共4片。第二组和第三组是新型暖气,都是二十柱的。第四组第五组是60暖气,各三片。进水回水全都开到头,头三组热,第四组温,最后一组凉。把回水关一半,最后一组就温和了。我估计是暖气安多了,或者是二种型号暖气串一起了。我们是集中供热,后改的,乱七八糟,串联的。

2008年12月13日 14:54:01
22楼
发个图给你分析一下,这种问题见多了
回复
zhigang9sun
2008年12月13日 23:02:27
23楼
回复22楼,发一个图,是压缩的,不会直接在帖子上画,
回复
hungwx
2008年12月16日 18:10:26
24楼
一根管串4组暖气,就算暖气片数少效果也难保证吧,建议改并联,呵呵,改管对个人住户来说,动作不小啊
回复
piaobodeyun-jzhy
2008年12月25日 12:42:03
25楼
从你发的平面图上看,管道的布局是可以的。一般DN20的管串联4组暖气是没问题的。暖气不热有多种原因:
1 暖气管道堵塞或阀门失效;
2 暖气管道安装不合理,包括管道的走向和坡度不对造成的气塞等;
3 外网的管道压力不均衡,使管道内的介质流速、流量改变;
你可以看看你邻居家的暖气是什么情况的,那样好判断暖气不热的具体原因的。如果邻居家正常的话,那么毛病一定是在你家的,也好找专业的人士去检查的。
回复
hrbyu
2008年12月27日 05:50:15
26楼
压力小,你关小阀门后,压力相对增大
回复
天地人和1
2009年01月04日 08:03:01
27楼
1、可能是系统循环水量不够造成的;
2、改装后的系统阻力过大;、
3、前三组热的可以,单管水平串联系统,建议安装三通阀。
回复
gcp2001
2009年01月05日 16:54:54
28楼
从你的图纸看,管道肯定有高高低低的上翻下翻,气塞是一方面原因,另外,你们回水管被堵的可能性比较大
回复
gongrepingheng
2009年01月12日 13:08:17
29楼
你家循环水量不够,造成水力失调,你家是单管串联,
调一调跨越管的阀门应该会好,你家应该是供热网的末端用户。
是水量不足的主要原因
回复
hljjcr333
2009年01月15日 09:47:36
30楼
你家的采暖管线布置最好全部采用埋地敷设,在各个暖气上安装放气阀,这样不影响室内美观,也减少管线长度减少阻力,还有利排气。水暖最忌讳管线中集气,造成气堵。听你介绍你家的采暖管线有门上走线,如果线路不改的话就应在管线最高处安装放气阀,管线上下起伏多次,那就有多个最高点,那就要在多个最高点都要设放气阀。你家采暖最佳设计应该是分两个回路,地面埋管坡向暖气,暖气安装坡向放气阀。
回复
chg1981
2009年01月16日 16:30:22
31楼
1、建议你将室内暖气进行改造,全部改造成带跨越管的那种,这样可以保证后端暖气片有温度,还可平衡各个暖气片之间的温差。
2、可能是串联管件阻力过大,导致系统循环慢。
3、检查一下外网,或询问一下热力公司是不是主管道流量不足啊,流量不足也容易造成前段热、后端不热的情况。
4、再看一下回水阀门是否有堵塞现象,一味放水不能解决问题,只能暂时提高室内温度,当放水结束后暖气片温度又会再次降下来,多个用户放水还会导致用热主管道失水严重,换热站需补充大量凉水,使供水温度降低,最终导致用户端供水温度降低,最后损失的还是用户利益。
回复